请教水源热泵出水温度低的问题
wei_chsh
wei_chsh Lv.4
2010年12月26日 23:01:34
来自于热泵工程
只看楼主

有一个项目水源热泵项目,住宅小区,设计标准是3步节能,热负荷指标是35W,3万多平米的地板采暖,选用了制热量1200的机组,现在机组回水温度27.6度,出水温度只有35度,机组电流只有额定电流的60-70%。 现在甲方怀疑机组有问题,电流上不去,机组出力不够。我公司技术支持怀疑耗热量严重,热负荷过大,导致回水温度过低。机组制热量一定的时候,出水温度就上不去。 请教,请各位大侠分析下,到底是什么原因?请各抒己见,答案正确者有奖励。谢谢了。

————————————————————————————————————————————————
请教版主:怎么给帮助解决问题的人奖励呀?就是土木币怎么赠送?

[ 本帖最后由 wei_chsh 于 2011-1-9 20:35 编辑 ]
免费打赏
adol3870
2010年12月29日 22:58:49
12楼
机组额定电流上不去同时供回水温差有误差很大,末端负荷大固然是一个问题,但是机组自身的调节和控制也不怎么样。一般来说末端负荷过大时,机组应该是在全电流下,回水温度不够才对。试试让设备供应商解除机组保护,强制蛮负荷运载看看系统数据。这样有了数据就说的清楚了:victory:
回复
zjs_669
2011年01月04日 16:14:10
13楼
估计是机组选小了,或者是机组实际出力没有1200
回复
zjs_669
2011年01月04日 16:15:48
14楼
本人也是做水源热泵的,我们公司生产主机、有安装资质,有问题可以共同探讨互相学习。QQ531942885
回复
wei_chsh
2011年01月09日 20:32:27
15楼
谢谢,你说的很有道理。
回复
wei_chsh
2011年01月09日 20:33:17
16楼


你说的很对,我回头测测水流量。
回复
wkgln
2011年01月10日 13:34:48
17楼
学习了,非灌水
回复
walson85
2011年01月25日 20:47:55
18楼
负荷选少啦。。。。水侧充分换热导致系统压力偏低,肯定电流小
回复
mzfts1973
2012年11月09日 15:13:46
19楼
学习了