请教水源热泵出水温度低的问题
wei_chsh
wei_chsh Lv.4
2010年12月26日 23:01:34
来自于热泵工程
只看楼主

有一个项目水源热泵项目,住宅小区,设计标准是3步节能,热负荷指标是35W,3万多平米的地板采暖,选用了制热量1200的机组,现在机组回水温度27.6度,出水温度只有35度,机组电流只有额定电流的60-70%。 现在甲方怀疑机组有问题,电流上不去,机组出力不够。我公司技术支持怀疑耗热量严重,热负荷过大,导致回水温度过低。机组制热量一定的时候,出水温度就上不去。 请教,请各位大侠分析下,到底是什么原因?请各抒己见,答案正确者有奖励。谢谢了。

————————————————————————————————————————————————
请教版主:怎么给帮助解决问题的人奖励呀?就是土木币怎么赠送?

[ 本帖最后由 wei_chsh 于 2011-1-9 20:35 编辑 ]
免费打赏
yjj691224
2010年12月27日 16:55:16
2楼
是建筑负荷大了,导致回水温度低,这样供水温度受限制,
回复
jianhua4350
2010年12月27日 17:24:40
3楼
要是按那个三部节能选负荷、机组,非得不行呵呵。神马都是浮云
回复
zy.wind
2010年12月27日 17:45:29
4楼
机组的设计温差是几度?达到设计温差了么?

供水温度低不说明问题,如果循环水量没问题,供回水温差达不到设计温差才是有问题。

如楼上所说,如果水量没问题、设计温差没问题,只是供水温度低,很可能是因为负荷大导致回水温度低造成的,末端有那么大的负荷,回水温度就上不来,供水温度也就上不来。

目前其实应该主要测测循环流量,核对设计供回水温差,以校核热泵实际供热量是否满足设计要求。
回复
chachababy
2010年12月27日 21:25:05
5楼
以前碰到过,但不同情况不同分析,我那个项目是出水温度提到三十就提不上去,因为热源水流量不足造成的,
回复
ybs056
2010年12月28日 22:02:03
6楼
地板采暖35w/平方,既是三步节能,配置也太小了,供暖机组太小了,才会造成水温上不去。
回复
laohu926
2010年12月29日 11:55:54
7楼
飘过的,学习学习
回复
dddou
2010年12月29日 13:48:25
8楼
学习中,感觉热负荷用35瓦/平米确实小啊。
回复
tianqiming1214
2010年12月29日 15:08:39
9楼
来这边学习中.........
回复
农民不懂高压电
2010年12月29日 16:07:00
10楼
应该测测循环流量,并按实际供回水温差,计算实际制热量,以确定热泵实际供热量到底是多少。
回复
wangyoucao0619
2010年12月29日 16:19:58
11楼
我同意公司技术支持的说法 应该是末端负荷大的原因造成的
回复

相关推荐

APP内打开