图纸简介: 原水为地下水,方案为多介质过滤器、反渗透系统、混床,适合当前大部分工程。 附件名:2006311141209780525.zip 文件大小:65K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
原水为地下水,方案为多介质过滤器、反渗透系统、混床,适合当前大部分工程。
附件名:2006311141209780525.zip
文件大小:65K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
下面谈2点建议:
1.总体来讲,图画的不错,布图整齐,作图细致,作者有一定的功底。
2.既然是化水工艺图,为何没有混床再生废水、酸碱储罐排放废液、计量箱排放废液和酸雾吸收器排放废液的处理系统?
个人愚见,欢迎指正!
回复
3楼
谢谢建议!
解释一下,您所指出的我没有设计。主要因为一般水处理工程公司作热电厂化水项目,只参与设计给水一块,废水处理一般由设计院设计中和水池处理。我们公司一般不作土建。
回复
4楼
请问原水为什么不先用砂滤一下,反渗透系统在处理六十万吨/小时反渗透管会不会用得太多了,能否用超滤装置.
回复
5楼
非常感谢你能拿出这种号图给大家学习参考,这点对我来说很好
回复
6楼
hao a!
回复
7楼
1.总体来讲,图画的不错,布图整齐,作图细致,作者有一定的功底。
2.既然是化水工艺图,为何没有混床再生废水、酸碱储罐排放废液、计量箱排放废液和酸雾吸收器排放废液的处理系统?
回复
8楼
需要,但积分不足,木发呀
回复
9楼
tongyi
回复
10楼
非常感谢你能拿出这种号图给大家学习参考
回复
11楼
感谢
回复