不设平衡阀行吗
fanquanwei11
2010年12月26日 13:39:10
来自于中央空调
只看楼主

某小区有10幢宿舍楼,每幢五层(每层有24个风盘,同程布置,水量有12m3/h),楼高15米,每幢每层不设静态平衡阀,只在每幢楼的主管道上设静态平衡阀能保证水力平衡吗,如不行,该怎样做?请高手赐教。

某小区有10幢宿舍楼,每幢五层(每层有24个风盘,同程布置,水量有12m3/h),楼高15米,每幢每层不设静态平衡阀,只在每幢楼的主管道上设静态平衡阀能保证水力平衡吗,如不行,该怎样做?请高手赐教。
免费打赏
liulizhao2010
2010年12月27日 10:25:54
2楼
每层不设平衡阀可以每层都做成同程管,也就是立管也做成同程管
回复
heyangongmao
2011年03月24日 10:28:42
3楼
只在每栋楼设静态平衡阀只能解决楼与楼之间的平衡,但每栋楼内层与层之间还是解决不了,部分负荷情况下的动态失衡问题也解决不了,我邮箱 yushumei19862009@163.com,可邮件继续探讨。
回复
lxynh
2011年03月24日 21:59:17
4楼
早些年做设计好像很少用到平衡阀的,都是水力计算达到平衡,近几年看图纸大大小小的系统都装平衡阀,不知道为什么?