为什么运行时高压0.8MPA低压0.01MPA而回气管结霜?感觉压力有点低,充灌制冷剂压力没变化。要求库温-18度。(8匹古轮r22) 新手求教
为什么运行时高压0.8MPA低压0.01MPA而回气管结霜?感觉压力有点低,充灌制冷剂压力没变化。要求库温-18度。(8匹古轮r22) 新手求教
12楼
有什么办法可以让压力高一点 制冷剂大约加了25公斤(感觉不少) 170米管子
回复
13楼
低压0.01MPA也太低了吧,蒸发温度-39°,回气管肯定结霜啦。蒸发器小或膨胀阀开的比较小。最好将问题产生的环境条件、还有以前的使用情况都说清楚,以便于较好的分析。
回复
14楼
我刚安装的冷库长宽高为6米3米2.5米。艾默生8匹压缩机风冷R22,170米无缝管.用来储存雪糕。购买的大桶22打压抽空后充注大约25公斤制冷剂。开机压力高压0.8MPA 低压0.01MPA回气管结霜,制冷还可以总感觉有点不对,所以求教。望不吝赐教!!!谢谢!!!
回复
15楼
xuexi xuexi ~!!!!!
回复
16楼
自己顶一下:( :(
回复
17楼
负荷太小。压力很低。温度很低。制冷剂相对偏多。
回复
18楼
楼上的能说详细点吗?提前谢谢了!
回复
19楼
呵呵;八匹的压缩机;你加啦25公斤制冷剂;压缩机是不是不想要啦;像这样的;情况;高压只有8公斤;低压怎么会高呀;想办法控制高压;10公斤以上;低压也会高起来;呵呵;制冷剂放掉一点;否则;压缩机会负载;液击;仅供参考
回复
20楼
学习啦!!!!!!!!!!!!
回复
21楼
我也知道要提高压力 可是到底该怎样提高压力呢
回复