为什么运行时高压0.8MPA低压0.01MPA而回气管结霜?
cheliuchen123
2010年12月26日 08:42:16
只看楼主

为什么运行时高压0.8MPA低压0.01MPA而回气管结霜?感觉压力有点低,充灌制冷剂压力没变化。要求库温-18度。(8匹古轮r22) 新手求教

为什么运行时高压0.8MPA低压0.01MPA而回气管结霜?感觉压力有点低,充灌制冷剂压力没变化。要求库温-18度。(8匹古轮r22) 新手求教
免费打赏
荣昌制冷
2010年12月26日 09:35:59
2楼
膨胀阀没有按制冷的蒸发温度调定好吧。
回复
yzhchlan
2010年12月26日 10:51:33
3楼
现在的室外温度太低了,所以高压低,加在膨胀阀两边的压力差小了,自然低压也会低一些。
回复
cheliuchen123
2010年12月26日 13:31:09
4楼
没有什么专用的测量设备 冷库都是自用的 膨胀阀像我们这样(的专业人士)有什么简单可行的判断及调整方法吗? 谢谢各位
回复
a10402
2010年12月27日 10:55:32
5楼
谷轮压缩机适合做那么低的温度吗
回复
mdc0402
2010年12月27日 13:30:37
6楼
-18°的冷库,吸气压力有点低。有可能膨胀阀调的不好1
回复
yang841111wang
2010年12月27日 15:32:46
7楼
冰机停车10天左右,开车就是油压差低跳车,油过滤器换过了,油也换过,引压管也吹扫过,油泵拆下来检查过都是好的。我们单位的冰机是格拉索的双缸的。现在从油视镜发现就是压缩机内的油只要一起泡沫马上就是油压差低跳车,肯定是压缩机带液的问题了,关键是有什么方法可以解决啊???
回复
lhdb
2010年12月27日 16:01:52
8楼
机组启动前压缩机曲轴箱加热6小时以上
回复
lhdb
2010年12月27日 16:03:05
9楼
让冷冻油充分加热,把油里边的制冷剂蒸发出来
回复
lhdb
2010年12月27日 16:04:47
10楼
控制一下冷凝压力,冷凝压力控制在1.1-1.5bar
回复
lhdb
2010年12月27日 16:06:09
11楼
控制一下冷凝压力,冷凝压力控制在11-15bar,1.1-1.5Mpa
回复