电流互感器二次侧电缆截面选择
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2010年12月25日 19:09:19
来自于变压器
只看楼主

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
免费打赏
lgf860
2011年01月03日 11:25:11
43楼
bv- 4平方的
回复
江南电工
2011年01月03日 12:51:22
44楼
4楼正解!!学习了!
回复
hezutuan
2011年01月03日 13:11:39
45楼
好东西 谢谢楼主
回复
liu630
2011年01月03日 17:44:29
46楼
电流互感器二次电缆截面选择不光要考虑载流量,还要考虑互感器的容量,如果互感器容量定了,其他二次保护设备的容量也确定了的情况下,增大控缆截面积减小控缆阻抗与增大电流互感器容量和减小二次保护设备容量相比更为经济,也更具有可操作性;当然具体应该选择多大截面积的应进行计算,不能光凭经验去选择,但怎么选不能小于2.5平方。
回复
chinahua
2011年01月03日 22:29:08
47楼
我们一般都用4平方的线,比2.5平方粗点好点。
回复
zyz8438
2011年01月03日 22:37:45
48楼


呵呵,粗了可是要钱的哦:lol
回复
eviltian
2011年01月04日 08:43:18
49楼


学习了。。
回复
yzh789
2011年01月04日 14:59:53
50楼
"一般测量用BV-2.5,计量用BV-4, 我们这里计量不允许用BVR"我们好象是这样做的,谢谢.
回复
电隐
2011年01月04日 18:29:31
51楼
电流互感器二次侧电缆截面选择4mm2的
回复
电隐
2011年01月04日 18:30:20
52楼
当然盘柜内部是2.5mm的是可以的
回复

相关推荐

APP内打开