用过静子电压是6.3KV的100MW汽轮发电机么?
nasa111
nasa111 Lv.4
2006年03月06日 10:28:33
来自于电站工程
只看楼主

有人用过静子电压是6KV的100MW汽轮发电机么?

有人用过静子电压是6KV的100MW汽轮发电机么?
nlb
2006年03月06日 18:35:21
2楼
6kv与10kv的发电机在使用上不会有什么区别的。
回复
nasa111
2006年03月07日 16:41:12
3楼
会有区别的!
我们的高压厂用电电压等级就是6KV的,如果用10KV的发电机就需要一个高厂变!投资增加喽~~
如果6KV的就很顺势的~~~~~呵呵
回复
nlb
2006年03月07日 18:22:51
4楼
这不是使用上的区别呀,呵呵。
既然厂用电网是6kv的,那就应该选用6kv的发电机。只是开关设备及各种载流导体的额定电流要比10kv的加大1.67倍。
回复
nasa111
2006年03月08日 16:50:36
5楼
再顶一次~~~希望见过这种发电机的人能够看到啊!
100MW发电机都是10KV电压等级的,6.3KV是非标产品。所以要请教大家一下。
回复
wang1983-027
2006年04月02日 14:07:21
6楼
现在还有这个电压等级的汽轮发电机吗?
回复
hebei-jia
2006年04月04日 18:57:31
7楼
我们用的是10kV或13.8kV(13.5MW发电机),没有见过6kV的!
回复
sunyi200271
2006年04月04日 19:00:49
8楼
6.3KV电压等级多用于小型水轮发电机发电机.
回复
ggt555
2006年04月05日 19:26:52
9楼
我觉得用6千伏的可能不太好,因为发电机的额定电流8000安培左右,6千伏的电流肯定比10千伏的大,那么出口开关选多大的,遮断容量能否达到要求呢,国产开关不太容易把。
回复

相关推荐

APP内打开