有人用过静子电压是6KV的100MW汽轮发电机么?
有人用过静子电压是6KV的100MW汽轮发电机么?
2楼
6kv与10kv的发电机在使用上不会有什么区别的。
回复
3楼
会有区别的!
我们的高压厂用电电压等级就是6KV的,如果用10KV的发电机就需要一个高厂变!投资增加喽~~
如果6KV的就很顺势的~~~~~呵呵
回复
4楼
这不是使用上的区别呀,呵呵。
既然厂用电网是6kv的,那就应该选用6kv的发电机。只是开关设备及各种载流导体的额定电流要比10kv的加大1.67倍。
回复
5楼
再顶一次~~~希望见过这种发电机的人能够看到啊!
100MW发电机都是10KV电压等级的,6.3KV是非标产品。所以要请教大家一下。
回复
6楼
现在还有这个电压等级的汽轮发电机吗?
回复
7楼
我们用的是10kV或13.8kV(13.5MW发电机),没有见过6kV的!
回复
8楼
6.3KV电压等级多用于小型水轮发电机发电机.
回复
9楼
我觉得用6千伏的可能不太好,因为发电机的额定电流8000安培左右,6千伏的电流肯定比10千伏的大,那么出口开关选多大的,遮断容量能否达到要求呢,国产开关不太容易把。
回复