求助:空调安装完成后,风口感觉不到风;
new_lcy
new_lcy Lv.2
2010年12月25日 14:10:05
来自于中央空调
只看楼主

房间高度7m,空调器安装在吊顶内,风口采用射流风口,空调器风量为6000m³/h,机压为250p,风道及风口形式:出风口感觉不到风,请帮忙看一下原因,多谢!

房间高度7m,空调器安装在吊顶内,风口采用射流风口,空调器风量为6000m³/h,机压为250p,风道及风口形式:出风口感觉不到风,请帮忙看一下原因,多谢!
w542131241
2010年12月28日 09:34:32
2楼
是出风口感觉不到风吗?如果是,可能:1、风机无电,根本没有运行2、电压低,达不到额定风量3、如果风道有风阀、可能没开4、机压为250p是吊机吧,应该是三相供电;看看电源线有没有接反,造成风机反转
如果是站在地面应该不能明显感觉得到风才是。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-2 14:26 编辑 ]
回复
小虎爸
2010年12月28日 09:40:32
3楼
这个帖子是25号的,到现在还没人回答,请楼主考虑下原因,会不会是你问的问题可能性太多,大家不好回答,或者是大家觉得出现问题后你没有认真的检查到真正该问的那个时候呢?
回复
小虎爸
2010年12月28日 09:43:22
4楼
就这个问题我觉得泛泛的回答,不能真正体现我们这个论坛钻研的精神,泛泛的回答很多工具书上都可以找到答案。
回复
grhuatao
2010年12月28日 11:31:03
5楼
是不是你感觉麻木啊。
回复
ouyangkingyun
2010年12月28日 11:35:46
6楼
我只是路过学习一下,这个我也想了解一下,哪位大虾能否具体点。。。:lol
回复
sysdh2010
2010年12月28日 11:41:11
7楼

那你就来个具体的回答。:lol
回复
xiajuan0604
2010年12月28日 17:16:42
8楼
确实有很多种可能的因素,同意楼上所说的。新手上路,还请前辈们多多指点。
回复
ybs056
2010年12月28日 21:54:23
9楼
做一下检查:用一块软布放在风口处,看是否摆动;再查一下电机运转情况。
回复
husthuang
2010年12月28日 22:04:55
10楼
是不是电机出问题了,线是否接反了,风阀打开没?
回复
changkefei2006
2010年12月29日 10:48:36
11楼
恩,要么没有风,或者封口太大,出风速度很小而感觉不到,甚至就是静压箱等太长让压力损耗掉了,还有就是机器的问题了。