低压无功补偿装置中的热继电器按几倍值整定呢?

低压无功补偿装置中的热继电器按几倍值整定呢?
免费打赏
zxr2625
2010年12月27日 15:41:03
2楼
1.6倍。。。。。。。。。。。。。。
回复
gaozhuo2008qz
2010年12月28日 16:13:17
3楼
一般都是按照1.5-1.7倍之间
回复
sun-gk
2010年12月31日 14:51:24
4楼
1.5,会不会大了??????
回复
sun-gk
2010年12月31日 14:52:07
5楼
有些说是1.3倍,搞不清楚………………
回复
luzhengang1981
2011年01月01日 02:07:35
6楼
1.5倍: lol
回复
wangspower
2011年01月07日 09:23:04
7楼
在电压过高的情况下完全可以由控制器来实现保护功能,不需要由热继电器来实现保护功能。
在谐波超标的情况下,电容器会出现过载,虽然热继电器可以将电容器切除,但是如果控制器不能够测量谐波,那么就会继续投入新的电容器,出现新的过载现象。如果热继电器设置在自动复位状态,则过一会被切除的电容器还会重新投入运行,继续过载状态,并且会干扰控制器的运行,因为控制器不知道哪些电容器已经被热继电器切除,哪些电容器电容器即将恢复运行。如果热继电器设置在手动复位状态,则最终所有的电容器将统统被切除,在手动复位之前,即使谐波消失,电容器也无法重新投入运行。因此,在谐波严重的情况下,热继电器的保护效果远不如控制器具有谐波保护功能效果好。