强供油式4枪加油机控制电缆要几芯?
alian751206
2006年03月06日 09:51:12
来自于防雷减灾
只看楼主

哪位兄弟做过加油站啊?加油机控制柜至4枪(强供式供油)加油机控制线路要几芯? 谢谢指教...

哪位兄弟做过加油站啊?
加油机控制柜至4枪(强供式供油)加油机控制线路要几芯? 谢谢指教...
免费打赏
镜头雷达
2006年03月09日 16:00:06
12楼
按长吉加油机厂家样本,四枪潜油泵加油机一般供给4芯控制线即可。其实就是控制各台潜油泵主回路的交流接触器。当然给一根6芯或8芯的控制线也可以,就算是多些备用芯了。绝对用不到19芯的控制线。一般就KVVP-4*1.5即可,穿镀锌钢管埋地。
但是,别忘了,每台加油机还要有通向微机管理处的计算机联网线,各厂家要求有点不同,最好是双绞线。如果需要IC卡功能的加油机的微机线芯还要多些。我们一般用DJYPY-(2*2*1.0)即可。
联系一下厂家,彻底搞懂一次就行啦。
回复
xyl22222
2006年03月15日 16:42:18
13楼
各厂家要求不一样,建议以厂家联系
回复
jianglp_78
2006年03月22日 09:09:10
14楼
“按长吉加油机厂家样本,四枪潜油泵加油机一般供给4芯控制线即可。我们一般用DJYPY-(2*2*1.0)即可”
同意这种看法。
回复
liufengjian2008
2006年03月22日 19:50:34
15楼
回复
dna8630
2006年03月26日 10:47:41
16楼
你是按照几级防雷的
我是3级
但我看到一篇文章说要2级
回复
秋红
2006年03月26日 10:58:45
17楼

最少要5芯
回复
cqyangtongwu
2006年04月11日 12:58:21
18楼
那要看你所选的厂家呀。通常它会自带的
回复
ender0717
2008年08月01日 13:22:35
19楼
做防雷先搞清站的级别。。
加油机及潜油泵控制线可参考厂家样本。。。
回复

相关推荐