在对于地下室外墙的配筋计算中,在土压力和水压力作用下,地下室外墙的配筋计算中,大部分情况下都是对裂缝计算配筋起到控制作用。因此对于裂缝限值的选取就至关重要。 按照《混凝土结构设计规范》第3.4.1条 混凝土结构的耐久性应根据表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。混凝土结构的环境类别 表3.4.1 环境类别 条件 一 室内正常环境 二 a 室内潮湿环境:非严寒和非寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境

在对于地下室外墙的配筋计算中,在土压力和水压力作用下,地下室外墙的配筋计算中,大部分情况下都是对裂缝计算配筋起到控制作用。因此对于裂缝限值的选取就至关重要。
按照《混凝土结构设计规范》第3.4.1条 混凝土结构的耐久性应根据表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。
混凝土结构的环境类别 表3.4.1
环境类别 条件
一 室内正常环境
二 a 室内潮湿环境:非严寒和非寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
二b 严寒和寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
三 使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;滨海室外环境
四 海水环境
五 受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境
注:
严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JGJ24的规定。
第3.3.4条 结构构件应根据结构类别和本规范表3.4.1规定的环境类别,按表3.3.4的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值ωlim.
结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值 表3.3.4
环境类别 钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构
裂缝控制等级 ωlim(mm) 裂缝控制等级 ωlim(mm)
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
按照《混凝土结构设计规范》 第3.4.1条和3.3.4条来对地下室外墙裂缝的限值选取上主要是对环境类别的判断,有些设计者认为地下外墙不管室外有没有地下水,地下外墙都没有直接与室外土壤和水直接接触,因为外墙外有防水保护层和为保护防水层而砌筑的砖墙或聚苯板,因此把地下外墙的环境类别取为一类,这样根据表3.3.4,对地下外墙的裂缝限值取的是0.3mm进行计算。
也有些人认为地下外墙的环境类别应该按照二类或三类进行选取。这样,地下外墙的裂缝限值应该取0.2mm进行计算。
而按照而按照《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
这样的话,外墙的裂缝宽度控制限值应该取为0.2mm。
我们总工认为对于地下室外墙计算的裂缝限值的取值,如果室外地下水的最高地下水位高于地下室的底标高,外墙的裂缝宽度限值应该取0.2mm进行计算。而如果当室外地下水的最高地下水位低于地下室的底标高时,外墙的裂缝宽度限值可以取到0.3mm进行计算。
希望大家发表一下自己的看法!
鉴定加固
2010年12月25日 11:03:02
2楼
同意你们总工的说法,这个得看环境类别
回复
mkvedsvuyi
2010年12月25日 11:52:48
3楼
同意你们总工的说法,按照《混凝土结构设计规范》
回复
kancai2010
2010年12月31日 10:57:18
4楼
有地下水的话。我们这一般按0.2mm控制。
回复
zw_sky
2011年01月06日 17:02:02
5楼
这跟水位没什么关系吧?按环境类别应该用0.2
回复
广利瑞丰123
2011年01月07日 16:51:40
6楼
哈哈 学习了 支持本论坛
回复
zhugp1982
2011年01月11日 10:03:29
7楼
学些 新手路过
回复
angel000000
2011年01月14日 11:05:34
8楼
深有同感,防水确实应该保守设计。毕竟外墙以外的防水卷材等的工作性能是很难评判的。考虑二级环境类别比较可靠。
回复
jiyongbiao-yj
2011年03月15日 11:31:09
9楼
既然有防水卷材,为何不能放宽裂缝宽度的要求。
回复
xiaoyu.wd
2012年07月30日 15:45:39
10楼
1,防水材料的影响,防水材料这种东西,实用性,耐久性不是结构设计时可以控制的,万一施工不到位,达不到防水要求,则地下室外墙可能直接面对地下水了。
2,地下水位影响,地下水位在地下室底板以上,当然要考虑外墙直接与水接触,如果地下水位在底板以下,外墙就不与水接触了吗?不可能,地下水的来源主要是地表水补给。那么结构能保证地表水向地下水位渗透的过程中,地下室外墙不与水接触吗?何况地勘报告上的地下常年水位只是一个相对准确值,与地下室使用过程中,地下水位真正变化还有差距,所以我们结构设计时,还是要按照地下室外墙与水接触最不利情况考虑。虽然可能多配一点钢筋,但与使用后发生外渗不得不大修相比,还是相对合理的。地下工程,百年大计,考虑长远一些,总是对的。
回复
追风看日落
2013年11月27日 16:03:56
11楼
我们这一般按0.2mm控制