图集上有做法,不知道那个规范有说明?想看看规范怎么说的,没找到具体条文,谢谢!
图集上有做法,不知道那个规范有说明?想看看规范怎么说的,没找到具体条文,谢谢!
2楼
没找到具体条文。。。
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中11.8接地网
11.8.1民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网。当不具备条件时,宜采用圆钢、钢管、角钢或扁钢等金属体作人工接地提。
11.8.2垂直埋设的接地极,宜采用圆钢、钢管、角钢等。水平埋设的接地极宜采用扁钢、圆钢等。人工接地极的最小尺寸应符合本规范表12.5.1的规定。
11.8.3接地极及其连接导体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的土壤中,还应适当加大其截面或采取其他防腐措施。
11.8.4垂直接地提的长度宜为2.5m。垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场地限制时可减小。
接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中24.2.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋没深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
...................
回复
4楼
钢管壁厚不小于3.5mm
回复
5楼
谢谢两位。我的意思是利用穿电缆线的钢管,兼做接地线。
回复
6楼
《民用建筑电气设计规范》中12.5.4条:
包括配线用钢导管及金属线槽在内的外界可导电部分,严禁用作PEN导体。PEN导体必须与相导体具有相同的绝缘水平。
此条是黑体字-强条。
《民用建筑电气设计规范》条文说明中12.5.4条:对PEN导体提出了外界可导电部分严禁用作PEN导体。因为PEN导体可能有大电流通过,用外界可导电部分作为N导体和PE导体的共同载体是不适宜的。
不过如果只是PE线,《电气装置安装工程.电缆线路施工及验收规范》GB50168-92中3.08条:利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。
那就要看你怎么用了。
回复
7楼
谢谢楼上!
我说的是PE线而非PEN线,GB图集上有做法,我是想找规范条文。
回复