对灭火器计算中发出疑问
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2006年03月06日 09:10:34
只看楼主

在对灭火器计算中,对于地下室计算有点疑问:计算系数和规范一样吗?

在对灭火器计算中,对于地下室计算有点疑问:计算系数和规范一样吗?

1141607427636.JPG

cailiang008
2006年03月06日 09:25:55
2楼
好久没见你了啊,呼呼!:)
回复
xfd831
2006年03月06日 09:27:42
3楼
灭火器规范已经修改过了,天正对里面的计算还没有调整过来呢!
回复
ah-wangjun
2006年03月06日 09:59:36
4楼
huhu8107这个《GBJ140-90》的年代太久远了吧,我找的新的好像是GB50140-2005
回复
ah-wangjun
2006年03月06日 10:01:39
5楼

不是吧?这个1.3的系数又不是这次才有的?
回复
huhu8107
2006年03月06日 10:07:50
6楼
可能好久没有买规范了,那现在的新规怎么算的,有区别吗?
回复
请勿飞扬
2006年03月06日 10:53:05
7楼
这个程序,是刚按新规范改的。 大家觉得还有问题?
回复
xfd831
2006年03月06日 11:52:50
8楼


新规范的灭火器的级别调整很大呀!
回复
huhu8107
2006年03月10日 21:50:08
9楼
但我专门买了本新规范看了一下,在7.3.3条中还是说地下场所的计算公式为Q=1.3KS/U,K应该取0.5,那么就该是公式Q=6.5S/U。那么天正中好像还是有问题。
回复
请勿飞扬
2006年03月15日 14:57:08
10楼
哦,计算结果没有问题。 计算说明漏写了1.3
回复
kj
2006年09月07日 10:01:29
11楼
可能很少见的灭火器图片大全:http://co.163.com/forum/content/1666_474894_1.htm