仅下层有厨房排水如何通气?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2002年09月12日 21:30:55
只看楼主

一个工程,下面两层有厨房,而上面皆为住宅卧室……不知厨房排水怎样伸顶通气?不通气可以?听说过有专门的吸气装置,但这个工程小小没钱,估计用不起那种新式的东西。

一个工程,下面两层有厨房,而上面皆为住宅卧室……不知厨房排水怎样伸顶通气?不通气可以?

听说过有专门的吸气装置,但这个工程小小没钱,估计用不起那种新式的东西。
免费打赏
小不点
2002年09月12日 21:44:49
2楼
可以找一个侧墙上无窗的外立面出设置一个侧墙通气帽,当然侧墙通气帽的位置至少不要影响行人。
回复
memory
2002年09月12日 22:00:39
3楼
通气管与上部排水立管(毕竟住宅也有厨房、卫生间)的适当位置相接。当然如果太不方便,可以不通气,立管采用DN150,利用管道自身换气!憋不着!
回复
飞鱼
2002年09月12日 22:40:17
4楼
找个侧墙出气倒是个主意,但这个平面设计得太复杂,而且建筑对外观要求比较高,要一个个去找不影响外观的地儿出气实在好麻烦
要连接上层的卫生间是不可能了,因为距离实在太远……不然也没问题了

现在就是想知道如果不设通气到底行不行?用流量来计算吗?
回复
zjf2002
2002年09月12日 22:48:51
5楼
其实你可以打听一下,据我了解吸气阀也不是很贵的.
回复
飞鱼
2002年09月12日 23:14:13
6楼
是哦,看来这也是个主意,我只是主观想象吸气阀价格不菲
回复
linyinong
2002年09月13日 08:34:03
7楼
应该用侧墙通气帽,吸气阀并不能解决所有问题。侧墙通气帽,国标上有并不影响建筑外观,我经常用。
回复
zoulu
2002年09月13日 08:38:51
8楼
用吸气阀。
回复
飞鱼
2002年09月13日 09:16:54
9楼
“国标上有不影响外观”

能不能说详细一些?哪个国标,谢谢!
回复
linyinong
2002年09月13日 09:22:32
10楼
对不起,漏了标点符号,应为“国标上有,并不影响建筑外观”。
《排水设备附件及安装》(92S220)第54、55页,请查阅。
回复
ouyibing
2002年09月13日 10:03:27
11楼
如果下面两层为家用厨房,可以不设通气管,见《建筑给水排水设计规范》说明第3.6.1条。如果为公共厨房而排水量较大,则从侧墙伸出。
回复

相关推荐

APP内打开