钢结构厂房的防雷
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年03月05日 21:06:11
来自于防雷减灾
只看楼主

一个钢结构的厂房做防雷设计时,我依照规范就利用屋顶的钢彩板作为接闪器并用钢柱作为引下线,可是审图时却说要在屋顶加圆钢避雷网,有必要吗?而且全是钢结构彩板的厂房圆钢怎么固定啊?

一个钢结构的厂房做防雷设计时,我依照规范就利用屋顶的钢彩板作为接闪器并用钢柱作为引下线,可是审图时却说要在屋顶加圆钢避雷网,有必要吗?而且全是钢结构彩板的厂房圆钢怎么固定啊?
免费打赏
wangzhiqungz
2006年03月05日 22:42:55
2楼
你的材料厚度够吗?如果不够就该加避雷网。具体怎么做,在中南标里有
回复
wangguojun01
2006年03月06日 10:28:58
3楼
能不能说的详细一点
回复
netling
2006年03月06日 21:39:00
4楼
你可以参考防雷图集,里面说的很清楚
主要是:
屋面板厚度要不小于0.5mm
屋面板之间的塔接长度要不小于200mm
屋面板下的保温材料为非延燃型材料

其实现在的屋面板大多是0.45的材料,你只要在图纸上将以上项目说明是附和的就OK了
给你审图的人不懂工业设计,在0.5那么薄的板上圆钢避雷带是做不上去的,一焊就通了,只有在有梁的位置架混凝土小墩子,要多难看有多难看
回复

相关推荐