请教:半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?
sj3932909
sj3932909 Lv.3
2010年12月24日 11:55:58
来自于照明工程
只看楼主

某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,

某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);
负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;
负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。

请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?

个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4
中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
工作照明照度要求取:混合照明500lx、一般照明200lx、事故照明10lx。

考虑灯具采用防眩通路灯,光源为高压钠灯。
但由于该室楼层比较高,为12m;且为地下层。
不知道应如何布灯,方可既满足照度要求,又能方便灯具安装及检修更换。

这里我的疑难点主要是格栅除污机室层高比较高(为12米),而且为地下负一层,该室天面上还有格栅除污机的吊装孔;
如果仅考虑格栅除污机的照明,工作面取0.8m,那么可以考虑装设防眩通路灯,灯具安装高度在3.0m。
考虑防水、防潮、防腐的要求,采用IP65的密封型灯具。

若按上述设置照明,那3.0m~12.0m的高度这一段,是否还需要设置什么照明设施,主要是考虑吊装格栅除污机时候的照明问题?

请不吝赐教!
lxt9607
2010年12月24日 12:51:44
2楼
布置灯具和是不是在地下室有什么关系?
照度要求已经明确了,12米的高度,室内建议采用金卤灯,要多少灯那要计算。
回复
sj3932909
2010年12月24日 14:54:31
3楼
由于格栅排污机室在地下负一层,在安装或检修时,格栅除污机要通过装设在地层的单梁起重机,由吊装孔吊装到负一层;
一般照明设施是考虑被照面(为离负一层地面0.8m水平面)的照明设施。

是否需要考虑吊装过程中,负一层3.0m到12.0m这一段设置一些局部照明设施?
回复
混在电气
2010年12月26日 17:37:38
4楼
有照度标准了你一般照明按这个做就行,局部的照明你和工艺专业商量一下,看看是不是需要做。
回复
xifue
2011年03月21日 11:42:14
5楼
建议你在四周安装3.5米高壁灯加上在吊顶适当位置安装窄光束的投光灯,具体情况而定,因为高厂房往往是设备决定的,让平常的灯具布置方法,灯具会被设备挡住。
回复
shixingshangjiang
2015年02月12日 17:28:05
6楼
结构做时注意什么??
回复
leiyanlin1208
2015年02月13日 09:01:05
7楼
学习学习~!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开