某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;
负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。
请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?
个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4
中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
工作照明照度要求取:混合照明500lx、一般照明200lx、事故照明10lx。
考虑灯具采用防眩通路灯,光源为高压钠灯。
但由于该室楼层比较高,为12m;且为地下层。
不知道应如何布灯,方可既满足照度要求,又能方便灯具安装及检修更换。
这里我的疑难点主要是格栅除污机室层高比较高(为12米),而且为地下负一层,该室天面上还有格栅除污机的吊装孔;
如果仅考虑格栅除污机的照明,工作面取0.8m,那么可以考虑装设防眩通路灯,灯具安装高度在3.0m。
考虑防水、防潮、防腐的要求,采用IP65的密封型灯具。
若按上述设置照明,那3.0m~12.0m的高度这一段,是否还需要设置什么照明设施,主要是考虑吊装格栅除污机时候的照明问题?
请不吝赐教!