我想问一下大家我在做10KV高压柜试验的时候,打耐压的时候电压互感器二次端子要不要短接接地啊?会不会短路啊?

我想问一下大家我在做10KV高压柜试验的时候,打耐压的时候电压互感器二次端子要不要短接接地啊?会不会短路啊?
免费打赏
fyydlz111
2010年12月24日 14:15:19
2楼
电压互感器打耐压二次极应该开路。