常见的概念指标-转自暴风雨 同是土木人
luofei-english1
2010年12月24日 10:37:04
只看楼主

常见的概念指标,大家都来拍砖1.恒载作用起控制作用组合 1.35G恒+0.7X1.4G活>1.2G恒+1.4G活 G恒>2.67G活2.柱墙截面初步估算 Nc=RgXaXSXwXNsNs-层数 S-汇荷面积W-框架框剪结构 12~14KN/M2,剪力墙结构 14~16KN/M2 a-地震作用轴力放大系数 7度1.05~1.10 8度1.10~1.15Rg-1.2(1.35)

常见的概念指标,大家都来拍砖
1.恒载作用起控制作用组合
1.35G恒+0.7X1.4G活>1.2G恒+1.4G活
G恒>2.67G活
2.柱墙截面初步估算
Nc=RgXaXSXwXNs
Ns-层数 S-汇荷面积
W-框架框剪结构 12~14KN/M2,剪力墙结构 14~16KN/M2
a-地震作用轴力放大系数 7度1.05~1.10 8度1.10~1.15
Rg-1.2(1.35)
3.连梁配筋率
Pmax=2.5%
Pmin= 一级0.4% 二级0.3% 三级 四级0.25% 非抗震0.25%
4.合理的墙柱面积
框剪结构 7度2类 3%~5%(AW+AC)/AF ,2%~3% AW/AF
8度2类 4%~6%(AW+AC)/AF ,3%~4% AW/AF

5.合理的剪重比
7度1类 0.01~0.0220.02~0.0330.02~0.0440.03~0.05
8度1类 0.02~0.0420.03~0.0630.04~0.0840.05~0.09
9度1类 0.03~0.0820.05~0.1230.08.~0.1640.10~020
6.板起拱 >4.2M 梁起拱 >7.5M
7. 剪力墙发挥弯曲特性合理的总高与墙宽度比值为 H/h>8~12
8.剪力墙独立翼墙长度应该>2tw且>300
9.框筒结构的核心筒尺寸>H/10~H/12
10.框架梁截面初步估算
框架梁 M支=1/10qL2 M中=1/16qL2 V=0.6qL
简支梁 M支=0 M中=1/8qL2 V=0.5qL
连续梁 M支=1/10qL2 M中=1/14qL2 V=0.6qL

12.切忌在大洞口一侧布置剪力墙,应在大洞口两侧各布置一道剪力墙
13.一个独立的结构单元内,同一个方向的各片剪力墙不宜是独肢墙(即使抗侧移满足要求),
应该适当设置一些双肢或多肢墙,以免同方向所有的抗震墙同时在底部屈服形成不稳定的侧移机构。
免费打赏
guanpei_1985
2010年12月24日 10:50:52
2楼
内容蛮好……就是太少了…学习了
回复
luofei-english1
2010年12月24日 11:12:10
3楼
其实混凝土构造手册上都有
回复
鉴定加固
2010年12月24日 20:34:23
4楼
其实混凝土构造手册上都有:handshake :handshake
回复
duzix
2010年12月24日 21:15:19
5楼
切忌在大洞口一侧布置剪力墙,应在大洞口两侧各布置一道剪力墙
这个觉得没有必要限制,主要是建筑布置是否可以这样么布置
回复
wz258
2010年12月25日 01:05:42
6楼
拍个篮球也是冲击荷载?太不合理了
可以适当大点
回复