室内接地干线与室外接地装置不少于2处连接
tnc
tnc Lv.10
2010年12月24日 10:35:41
只看楼主

普通配电(非防爆),除了防雷规范外,请问那个规范有这个规定?

普通配电(非防爆),除了防雷规范外,请问那个规范有这个规定?
免费打赏
iamcmh
2010年12月24日 11:27:46
2楼
基本上接地 干线都有这种要求,民规里配线线路布线系统里也有很多这种规定。
回复
tnc
2010年12月24日 14:22:14
3楼
这里有个图片:

[ 本帖最后由 tnc 于 2010-12-24 14:31 编辑 ]
回复
tnc
2010年12月24日 14:37:19
4楼



系统图上可以看出来,总箱以后的各箱和用电设备的PE线,均为电缆芯线,也就是说电缆芯线充当了“接地干线”。

看看接地那张图,只有总箱哪里与接地连接了。

兄台所说的规范,能否列出具体条文?谢谢!
回复
ccccyq
2010年12月24日 14:48:50
5楼
可参GB50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范3.3.4条(强条)
回复
tnc
2010年12月24日 15:17:13
6楼
谢谢楼上兄弟。看看我发的图,如何实现接地干线与接地网在不同两点处连接?
回复