定压问题
y88755
y88755 Lv.2
2010年12月24日 10:28:56
来自于采暖供热
只看楼主

如果补水泵采用变频泵实现采暖空调水系统定压,就可以不设气压罐定压或开式膨胀水箱定压了?

如果补水泵采用变频泵实现采暖空调水系统定压,就可以不设气压罐定压或开式膨胀水箱定压了?
免费打赏
songgw5537
2010年12月24日 15:08:22
2楼
变频补水完全可以取代其它形式的定压、补水
回复
waj6262
2010年12月25日 09:21:01
3楼
可采用补水泵变频控制的定压方式,值得注意的是在定压点附近应设泄压用的安全阀,安全阀的管径应计算确定,要考虑初次运行时系统内水的膨胀而导致的压力过高现象。安全阀的泄放管宜接至补水箱内。
回复
ruisho
2010年12月25日 12:46:47
4楼
谢谢啦楼主...........................
回复
haoqingyuan
2011年04月01日 11:35:24
5楼
可采用补水泵变频控制的定压方式,应还有其他措施,预防变频器故障不影响运行
回复
sdshui8609
2011年04月02日 08:34:34
6楼
2楼说的很全面了。如果系统大的话最好还是设置膨胀水箱。
回复
haozi116
2011年08月24日 18:30:02
7楼
还不够清楚,我最近也遇到类似问题,定压装置的扬程计算选择?
回复
a121014
2012年01月03日 15:44:39
8楼
谢谢楼主分享













拍鞋网团购
回复

相关推荐

APP内打开