如果补水泵采用变频泵实现采暖空调水系统定压,就可以不设气压罐定压或开式膨胀水箱定压了?
如果补水泵采用变频泵实现采暖空调水系统定压,就可以不设气压罐定压或开式膨胀水箱定压了?
2楼
变频补水完全可以取代其它形式的定压、补水
回复
3楼
可采用补水泵变频控制的定压方式,值得注意的是在定压点附近应设泄压用的安全阀,安全阀的管径应计算确定,要考虑初次运行时系统内水的膨胀而导致的压力过高现象。安全阀的泄放管宜接至补水箱内。
回复
4楼
谢谢啦楼主...........................
回复
5楼
可采用补水泵变频控制的定压方式,应还有其他措施,预防变频器故障不影响运行
回复
6楼
2楼说的很全面了。如果系统大的话最好还是设置膨胀水箱。
回复
7楼
还不够清楚,我最近也遇到类似问题,定压装置的扬程计算选择?