我做了一个地下两层车库,地下二层设了集水坑和污水泵,地下一层的排水如何设计呢
我做了一个地下两层车库,地下二层设了集水坑和污水泵,地下一层的排水如何设计呢
2楼
地下一层 也同样用积水坑和排污泵了 不过你可以为了避免很多泵的话 你可以让一层的水流到二层 一块抽出去 感觉能量很浪费
回复
3楼
地下一层设排水沟,用地漏排到地下二层集水井;
相对于在地下一层加设集水井和泵,感觉在地下二层设统一汇合较好;
回复
4楼
地下一层排到地下二层去啊,然后强排出去嘛
回复
5楼
4#正解
除非情况特殊,不然不会在地下一层排出的
回复
6楼
地下一层排到地下二层去啊,然后强排出去嘛
回复
7楼
我在地下一层设了好多地漏,通过排水立管排到地下二层的集水坑,统一水泵排出
回复
8楼
躲开人防,设置地漏就好了!
回复
9楼
车库内的排水主要是消防排水,没有洗车用水,没有生活用水,有必要设置好多地漏吗?
回复
10楼
一、 标准项目概况
近年来,我国大口径塑料管发展非常迅猛,各地出现了投资生产大口径塑料管的热潮。
回复
11楼
不能重力排水的都要用集水坑的吧
当然特殊除外
回复