消火栓系统可以用焊接管,那么如果用镀锌管可以焊接吗?如果能用焊接管,那么用镀锌管代替焊接管,焊接也应该没什么问题啊,只要防腐做好了.我个人是这样认为的,不知道各位有什么看法.
消火栓系统可以用焊接管,那么如果用镀锌管可以焊接吗?如果能用焊接管,那么用镀锌管代替焊接管,焊接也应该没什么问题啊,只要防腐做好了.我个人是这样认为的,不知道各位有什么看法.
22楼
本来消防管就可以焊接嘛!
还问,小于100mm用丝接或沟槽式连接,大于100mm用焊接
回复
24楼
镀锌钢管最好不焊接,焊接会破坏镀锌层.
回复
25楼
可以焊接,但要二次镀锌
回复
26楼
消火栓是可以焊接的,但是要二次焊接。而且最好不要焊接。
回复
27楼
规范上写的明白,可是我见的多的是焊接钢管
回复
28楼
原来的规范中没说消火栓要镀锌管,不知道新的怎么规定,但是技术措施中要求镀锌,但措施又不能当规范用
回复
29楼
如果是用镀锌管还是不要焊,不知道当地部门有没有规定,反正焊接后要求二次镀锌要到工厂做,规范是这样说的,但实际中焊的很多,
回复
30楼
另外楼上有位兄弟说丝接一拆一串,可能施工中有这个问题,这恐怕就要适当加活接了,卡扣也可以的,
回复
31楼
当然可以,,现在在沈阳很少用镀锌钢管的了,,基本都改成了,黑铁管了,,,绝对没问题
回复
32楼
应该说可以焊接做好镀锌就行了,但是要热镀锌,冷镀锌撑不了多久的。但实际操作时没几家施工单位会把管子拆下来拉出去热镀锌,往往好一点的买个喷锌罐喷喷冷锌,差一点的刷个防锈漆,再刷一道银粉漆冒充。因此,个人认为最好不要松这个口。
回复