消火栓系统可以用焊接管,那么如果用镀锌管可以焊接吗?如果能用焊接管,那么用镀锌管代替焊接管,焊接也应该没什么问题啊,只要防腐做好了.我个人是这样认为的,不知道各位有什么看法.
消火栓系统可以用焊接管,那么如果用镀锌管可以焊接吗?如果能用焊接管,那么用镀锌管代替焊接管,焊接也应该没什么问题啊,只要防腐做好了.我个人是这样认为的,不知道各位有什么看法.
12楼
城镇建设行业标准《沟槽式管接头》适用于公称压力≤2.5MPa沟槽式管接头。
回复
13楼
镀锌管焊接是很难焊接的,好比用豆腐砌墙(有点夸张)是不行的.
回复
14楼
我记得在哪本规范里面看到过,大于(包括等于)DN100的镀锌钢管必须焊接,小于的可以用丝扣连接!
只是可惜,具体哪本规范,我忘记咯,看来又要重新学习规范了
回复
15楼
镀锌钢管最好不要焊接,不易仿佛处理
回复
16楼
应该是小于等于DN100的镀锌钢管必须丝接,大于DN100的钢管应该可以焊接,但最好用卡箍连接,实话说我还没有接触过卡箍连接的型式.我看见的一般都是焊接.
回复
17楼
大家有人做过DN100的镀锌管丝接吗,我以前的一个工程,打压一个口漏,要拆掉一串,而且效果还不是很好.另外,如果有部分镀锌管要埋地,不能用卡箍,用丝接也很不方便,还能用什么方法来处理,请各位高手发表意见.
回复
18楼
大于(包括等于)DN100的镀锌钢管用卡箍连接。
回复
19楼
用焊接钢管就可以焊接,地球人都知道。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
不行
回复
21楼
镀锌钢管大于100采用法兰或卡箍连接规范规定法兰连接是必须二次镀锌处理,当然如果你们那儿要求不严,镀锌钢管完全可以焊接,奉劝各位设计朋友,如过是采暖或消火栓系统设计,大于100管材时,尽量采用无缝或焊接钢管,呵呵,这样有利于施工和减少造价。消火栓系统可以用焊接钢管吗?
回复