框架梁支座负钢筋配筋率不能超过2.5%?由这条要求么?

框架梁支座负钢筋配筋率不能超过2.5%?由这条要求么?
免费打赏
江南9527
2006年03月05日 10:43:03
2楼
有!柱5% 梁2.5% 板多少?
回复
kjx
2006年03月06日 11:45:08
3楼
有这条要求,这是强条必须遵守。主要是保证强柱弱梁,让梁端产生塑性铰。框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。
回复
zengxq008
2006年03月06日 17:22:00
4楼
梁的经济配筋率1.5%以内
板0.3%-0.8%
回复
polite9999
2006年03月06日 18:44:55
5楼
对,同意3楼所说的
回复
rzh757
2006年03月07日 00:09:43
6楼
框架梁支座负钢筋配筋率不能超过2.5%.见高规(6.3.2)
本规定不是保证强柱弱梁,而是保证截面的延性.
回复
ougaogong
2006年03月07日 10:35:43
7楼

确实是保证截面的延性。2.5%的配筋是双筋截面时候还可以形成塑性铰,单筋截面我估算过,大概在1.5%~1.8%之间。
回复
zkp22
2006年03月13日 14:13:31
8楼
我认为不仅仅是保证延性.尤其是柱.
当柱端荷载卸载时,混凝土的变形是不能恢复的,而钢筋的变形是可以回弹的.在纵向钢筋过多可能在这种情况下将混凝土拉裂而引起构件的破坏.