请教空调水系统定压问题
y88755
y88755 Lv.2
2010年12月23日 18:21:52
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统定压若用变频补水泵定压,是否就不用用气压罐定压了。就是三种定压方式用一种就可以吗

空调水系统定压若用变频补水泵定压,是否就不用用气压罐定压了。
就是三种定压方式用一种就可以吗
免费打赏
crcwl88
2010年12月23日 19:13:17
2楼
你变频泵是能接到补水上面吗
回复
adingkgb
2010年12月23日 20:40:01
3楼
定压的作用:简单点说就是补水和膨胀
不用定压罐只有补水泵的话,膨胀如何实现?:o
回复
wybhome2004
2010年12月25日 10:18:23
4楼
哪种定压方式都可以
回复
chenjunbo-888
2010年12月25日 11:18:02
5楼
不用定压罐只有补水泵的话,膨胀如何实现?
回复
tear1111
2010年12月25日 13:08:01
6楼
难道是机房太小没有地方放一套稳压系统吗?如果是这样的话你就得再找个地方放个膨胀水箱了,不然真是不好解决膨胀问题
回复
snail_yin
2010年12月25日 19:26:21
7楼

版主说的有点问题,膨胀是可以通过泄水实现的。
《采暖空调循环水系统定压》(05K210)很清楚地说明了定压方式有三种:膨胀水箱、定压罐和变频补水泵定压三种方式。其中变频补水泵定压当系统膨胀超压时就是通过压力信号控制电磁阀开启,实现泄水稳压的目的的。
回复
andygood
2010年12月27日 23:58:06
8楼
建议采用密闭膨胀水箱定压比较稳定
回复
flyingbird
2011年02月16日 10:44:35
9楼
根据系统情况具体而定,05K210可以仔细揣摩揣摩
回复
congjucao
2011年02月16日 13:23:03
10楼

支持此观点,楼主可以下载05K210一看就明白了。
回复
congjucao
2011年02月16日 13:31:53
11楼

此问题见05K210采暖空调循环水系统定压的23页“变频补水泵定压原理图”中的“3——泄水电磁阀”即可解决。
回复

相关推荐

APP内打开