有人说用正负两根线,有人说需要增加PE线,正在糊涂中...等待规范依据
有人说用正负两根线,有人说需要增加PE线,正在糊涂中...等待规范依据
2楼
要加!我们这边审图的说要加!
建筑照明设计标准
GB 50034-2004
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
Ⅰ类:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
回复
3楼
弱弱地问,Ⅰ类灯具是指什么?我在GB 50034-2004中没找到定义。
回复
4楼
好像应该看灯具的分类规定:I类灯具外露导电部分应接地。II类灯具不要接地,III类灯具不允许接地。在一个就是安装高度低于2.4米的灯具,应该接地。
回复
5楼
回复
6楼
我现在也在找安装高度低于2.4米的灯具应该接地的标准依据,没找到啊,帮帮忙
回复
7楼
在03D702-3 特殊灯具安装上有
加个截图
[
本帖最后由 chenwenjun622 于 2010-12-23 16:31 编辑 ]
回复
8楼
谢谢,高人多,呵呵!学习了。
回复
9楼
03D702-3 特殊灯具安装上也说低于2.4M必须接地,高于可以不接!但是GB 50034-2004规定1类必须接,且是后出的规范,以后者为准!
回复
10楼
GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
回复
11楼
谢谢,高人多,呵呵!学习了