某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);
负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;
负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。
请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?
个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4
中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
工作照明照度要求取:混合照明500lx、一般照明200lx、事故照明10lx。
考虑灯具采用防眩通路灯,光源为高压钠灯。
但由于该室楼层比较高,为12m;且为地下层。
不知道应如何布灯,方可既满足照度要求,又能方便灯具安装及检修更换。
2楼
这里我的疑难点主要是格栅除污机室层高比较高(为12米),而且为地下负一层,该室天面上还有格栅除污机的吊装孔;
如果仅考虑格栅除污机的照明,工作面取0.8m,那么可以考虑装设防眩通路灯,灯具安装高度在3.0m。
考虑防水、防潮、防腐的要求,采用IP65的密封型灯具。
若按上述设置照明,那3.0m~12.0m的高度这一段,是否还需要设置什么照明设施,主要是考虑吊装格栅除污机时候的照明问题?
请不吝赐教!
回复
3楼
看看回答,很不错
回复
4楼
我也过来学习一下,互相交流,呵呵。
回复
5楼
怎么不增加我想要的东西
回复
6楼
负一层不需要设照明,因为泵房的负一层没有需要检修的设备,格栅的耙子可移动到地面层进行检修,水泵也是要提升到地面后进行检修,因此,负一层可不设照明设施。
回复
7楼
由于格栅除污机室在负一层,没有自然采光,应该设置照明设施。
因此,我认为负一层应该设置一般照明,用于正常运行时巡视格栅除污机。
同时考虑吊装过程中,在除污机室天面(即地面层地板)至格栅除污机室地面,即高程为±0.000m~-9.000m这一段,在格栅间装设局部照明,用于检修时吊装格栅过程中的局部照明。
这是初步的想法,但是不知道安装何种灯具合适,特别是还能利于所安装的灯具的维护检修。
潜污泵设于负二层,在负一层水泵集水池上空设置了投光灯,也是作为检修时的局部照明。
回复
8楼
负一层不需要设照明,因为泵房的负一层没有需要检修的设备,格栅的耙子可移动到地面层进行检修,水泵也是要提升到地面后进行检修,因此,负一层可不设照明设施。
回复
9楼
我也来凑热闹了啊,学习了
回复
10楼
额。。
泵站内的强电弱电也要给排水的自己做??
我觉得电的部分,和土建的部分一样要交给专业的做。
当然爱学习也是好的。但施工图还是得别人出。
回复