半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?
sj3932909
sj3932909 Lv.3
2010年12月23日 15:25:55
只看楼主

某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,

某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);
负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;
负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。

请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?

个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4
中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
工作照明照度要求取:混合照明500lx、一般照明200lx、事故照明10lx。

考虑灯具采用防眩通路灯,光源为高压钠灯。
但由于该室楼层比较高,为12m;且为地下层。
不知道应如何布灯,方可既满足照度要求,又能方便灯具安装及检修更换
iamcmh
2010年12月23日 16:31:40
2楼
不要用GB/T 50265-1997,新版规范明年就实施了。估计新规范内容和《建筑照明设计标准》一致。
回复
sj3932909
2010年12月24日 09:33:13
3楼
在新规范实施之前,我们的设计还是要按现行规范进行,设计报告马上就要交了。

这里我的疑难点主要是格栅除污机室层高比较高(为12米),而且为地下负一层,该室天面上还有格栅除污机的吊装孔;
如果仅考虑格栅除污机的照明,工作面取0.8m,那么可以考虑装设防眩通路灯,灯具安装高度在3.0m。
考虑防水、防潮、防腐的要求,采用IP65的密封型灯具。

若按上述设置照明,那3.0m~12.0m的高度这一段,是否还需要设置什么照明设施,主要是考虑吊装格栅除污机时候的照明问题?

请不吝赐教!
回复
heshang0168
2010年12月24日 11:50:52
4楼
学习学习,个人感觉就在墙上设灯
回复
hong-apple
2010年12月27日 18:19:49
5楼
回复
shiner2010
2010年12月28日 11:37:06
6楼
还真没遇到这么高的
回复
liuchong_5hao
2010年12月29日 08:38:37
7楼
感觉应该在墙上设灯,最好低压供电或者采用漏电装置
回复
junshouxu
2010年12月29日 16:43:07
8楼
没见过这么高的,不好乱发意见
回复
leohoo
2010年12月29日 17:16:48
9楼
就在墙的四周布灯,布工厂弯灯
回复
liujiaming5589
2011年01月04日 15:10:02
10楼
参考水力发电站照明设计规范就行了
回复
磨磨
2011年01月05日 23:36:42
11楼
在周围一圈布上工厂弯灯吧,我们做的泵站都是这样,照度肯定是不够的,不过专家审图回来也没提什么意见,毕竟这个是工厂照明,比不了民用建筑照明。
回复

相关推荐

APP内打开