28米高仓库选什么火灾探测器?
goodcwy
goodcwy Lv.7
2010年12月23日 15:11:55
只看楼主

宽100米,高28米的仓库,里面布满一排排货架,货架高度约为27米。请问选什么火灾探测器比较好???

宽100米,高28米的仓库,里面布满一排排货架,货架高度约为27米。请问选什么火灾探测器比较好???
免费打赏
goodcwy
2010年12月24日 09:44:28
2楼
没人看啊,,自己顶一下。
回复
amdintellive
2010年12月24日 10:37:35
3楼
这个比较麻烦,没见过这样的,那灯具都不好安装啊!
回复
leoliu2010
2010年12月24日 10:44:14
4楼
超过20米了,烟感、温感都不适合了,可以用火焰探测器。
回复
wangxiaowei6
2010年12月24日 23:05:35
5楼
可以采用红外对射线型感烟探测器,我都这么设计。
回复
dianqipanli
2010年12月25日 04:20:23
6楼
5楼正解,支持一下。过去施工一个文化宫,剧场内探测器就是这么施工的。
回复
zhenlongshan04
2010年12月25日 20:24:14
7楼
好象有一种叫视频探测器的东西
跟消防水炮配合使用的
那个可以
回复
gstgyb
2010年12月25日 21:37:39
8楼
感烟和感温是不行了,可以选火焰探测器或者线型红外对射(或者反射)感烟探测器,但是效果不是太好,终究空间太高,最好的方法选择使用空气采样烟雾探测系统,但成本较高。
回复
goodcwy
2010年12月28日 08:47:18
9楼
红外对射线型感烟探测器不宜高于20米,而且我这个仓库中间有遮挡,不能装两层。所以红外对射线型感烟探测器是不合适的!!
有没有人做空气采样烟雾探测系统?留个联系方法。
回复
hjg19831
2010年12月28日 11:02:21
10楼
可以说说仓库是做什么的吗?可以先看看放些什么在考虑
回复
ziyou616
2010年12月28日 17:09:17
11楼
你可以在2/3的高度安装火焰探测器啊,这么高的厂房,最好用火焰探测器
回复

相关推荐

APP内打开