现在审图都会提“楼梯参与整体建模”的问题,请问如何处理才合适?
现在审图都会提“楼梯参与整体建模”的问题,请问如何处理才合适?
2楼
现在pkpm不是可以建模的么~
回复
3楼
新规范主要提了框架结构有这个要求
回复
4楼
PKPM中建模直接计算就行了。
回复
5楼
应该是该加构造柱的地方就加构造柱,给加点荷载的地方就加点荷载
具体的构造就见楼梯详图
回复
6楼
有点明白了,谢谢继续!
回复
7楼
楼梯参与整体建模是汶川地震发生以后的事情,看到逃生通道被切断,才想起楼梯间的重要性。
结果实行一年半,新的抗震规范又有了新说法:条文说明“3.6.6 本条规定主要依据《建筑工程设计文件编制深度规定》,要求使用计算机进行结构抗震分析时……针对具体结构的不同,“考虑”的结果,楼梯构件的可能影响很大或不大,然后区别对待,楼梯构件自身应计算抗震,但并不要求一律参与整体结构的计算。……复杂结构应是计算模型复杂的结构,不同的力学模型还应属于不同的计算机程序。”
因此,参与建模没错,未参与建模也不一定是错,从某种意义上讲,构造优于计算的。