浙江“水空调”消耗地下水惹争议
yanlufeng
yanlufeng Lv.12
2010年12月23日 10:09:30
来自于热泵工程
只看楼主

在中国地源热泵网上发现一个信息,转摘,希望引起关注;浙江“水空调”消耗地下水惹争议 2010年11月01日 来源:新民晚报 字体:(大 中 小) 点击:413 就在浙江建德提出要做全国第一个没有空调外挂机,全面推广低碳节能“水空调”之际,杭州5万台“水空调”被指每年消耗的地下水资源达到4个西湖水量。既是节能环保的低碳先锋,又是攫取地下水资源的祸首,水空调身陷“双重角色”。 “水空调”简而言之就是通过水源热泵设备对地下水进行冷热转化,满足建筑物内部降温或制暖作用后,再经管道回排地下,达到水资源的循环利用。由于无噪音、零排放以及显著的节电功效,受到很多长三角城市青睐。然而,作为保障水空调“绿色循环”重要一环的回灌工序,却由于经销商降低成本需要而多抽少灌或只抽不灌,从而致使水空调成为不断攫取地下水资源的元凶。

在中国地源热泵网上发现一个信息,转摘,希望引起关注;

浙江“水空调”消耗地下水惹争议
2010年11月01日 来源:新民晚报 字体:(大 中 小) 点击:413

就在浙江建德提出要做全国第一个没有空调外挂机,全面推广低碳节能“水空调”之际,杭州5万台“水空调”被指每年消耗的地下水资源达到4个西湖水量。  据介绍,水空调的回填管道和取水管道分属不同管道,不少经销商为了降低成本通常只开凿取水管,排水则直接接入污水管中。以一台水空调每小时抽取一至两吨地下水计算,一个城市几万台水空调同时开启,地下水资源消耗量惊人。据测算,仅杭州每年大约就有4500万吨地下水被白白消耗掉,相当于四个西湖水量。

  根据我国有关法律法规,在城市、集镇等建筑物密集区,禁止开采地下水。“但按照相关规定,少量的、民用采集地下水,不需要办理审批手续。”杭州市公用事业监管中心副主任严力云告诉记者,他们实地查验过不少水空调使用情况,出水量不大,又大多是民用,正是处于监管的真空地带。“对于这些水空调的使用,我们既没有监管标准,也没有处罚尺度,管理起来有不少困难。”严力云表示,目前杭州市公用事业监管中心已专门责成一个部门,将对杭州水空调的使用情况进行全面调查,并会同地质部门以确定是否会造成地质灾害。

[ 本帖最后由 yanlufeng 于 2010-12-23 10:11 编辑 ]
免费打赏
asdfgbnm1025
2011年01月05日 09:43:36
22楼
学习啦~!~!~!
回复
yanlufeng
2011年01月06日 08:30:04
23楼
作为一个从事水空调工程的人一定要为国、为民、为子孙后代负责,善有善报,恶有恶报!
作为有权管理水空调工程的人一定要严加管理,该表扬的表扬,该处罚的一定要处罚!
水空调确实是节能减排的好项目,一定要认真的研究,提高实际的设计、施工、运行水平!
凡是利用地下水的水源热泵项目,必须100%回灌、确保地下水不受污染!
凡是当地的政府项目、国防项目,如果达不到要求,我无偿提供技术方案,为国、为民负责!
回复
tmacalxe
2011年01月06日 16:00:03
24楼
中国人总是走极端,地缘水源热泵技术,发展自国外,泛滥在国内,而且我想说的是,根本就不省电!!只不过把热量和冷量排到地下土壤和水体里了!!
回复
yanlufeng
2011年01月08日 14:21:42
25楼
24楼的网友;
建议你认真的反思一下自己的见解。提高认识和自己的文字水平。
1;“中国人总是走极端,,,”你是不是中国人?对自己的同胞、自己的亲人这样的说法是不合适!
如果你不是中国人,这个说法就是极端的错误!中国人始终集思广益,博采众长,自力更生,奋发图强是对的!不是走极端!
2;“地缘水源热泵技术,发展自国外,泛滥在国内,”又有错误。地源、水源热泵技术确实起源自国外,节能环保的地源、水源热泵技术发展的力度和规模确实是在中国。
3;“而且我想说的是,根本就不省电!!” 地源、水源热泵的能效比(COP)一般在4.0以上,即消耗1KW的电能产生4KW的热量或冷量。确实是省电。
目前国内的供暖、制冷的有些项目能效比甚至已经超过了8.0 ,其实际应用的不是地源、水源热泵技术!也不是采用国外的机组!中国人的新思路、新技术确实超过了外国人!
建议;一定要认真的反思不该有的不良认识,一定要认真的学习技术。提高自己的水平!
希望网友们齐心合力一定要为国、为民尽力,讨论好有关的话题,作好该作的事。
回复
tmacalxe
2011年01月25日 09:57:16
26楼
我是中国人,但是不代表说不能批判自己国人,总是犯同样的错误,那就是猪一样的民族。
COP才4.0就省电了啊,分体式空调COP还3.5呢!一般冷水机组的COP在5~6之间,你这个东西都低于平均值,还好意思说它节能,难道COP大于1的系统都叫节能么?!
地源水源热泵技术,你的土地资源从哪里来?本来就土地资源紧张!
地下水体的破坏,简直就是一个灾难,冬季和夏季的冷热量不平衡,导致的土壤蓄热能力的下降,都会降低该系统的COP!
不要跟我说什么冠冕堂皇的话,中国人就喜欢自己表扬自己,说什么超过国际水平什么的,拿出真东西来啊!你说有的工程,那请问是什么工程,你说COP超过8,那请问你是怎么得出这个结果的?
甚至你根本就不懂测试技术!
没事多看看专业书,不要看报纸,那都是假大空
回复
yanlufeng
2011年01月25日 11:31:20
27楼
网友在本论坛讨论,为国为民提高技术水平是好事!
我在本论坛转提的原则目的是必须保证;“水空调”利用地下水必须100%回灌,必须保证不污染地下水!
目前水源热泵的制冷COP超过8,我是亲身经历的事实。夏季制冷时,可以不采用水源热泵机组,另加一套换热器,通过地下水和室内的循环水交换热量。另外,或者确保地下水不污染,直供室内制冷。
我讲的这个原则是我在2005、2006年申请后获批的两个专利能够实现的关键。
在网上我多次讲过,凡是政府、国防、部队、贫困地区的利用地下水的水源热泵项目如果解决不了问题,和我联系,我一定无偿奉献我的技术,为国为民负责应该尽力!
回复
tmacalxe
2011年01月26日 11:51:50
28楼
你说的水水换热,应该是地下水开式系统,将地下水抽上来,冷机旁通掉,直接和室内闭式循环水换热。
问题有3个
问题一,结垢问题,我不知道你的项目的地理位置,我在北京,这边的水质很硬,很容易结构,一个2000RT的冷水机组,一个制冷季要清洗2次,你如何保证你的换热器不结垢。总不能把地下水软化之后,再排到地下吧?
问题二,水泵电耗问题,由于是开式的,你的水泵扬程肯定不小,而且由于是水水换热,换热的趋近温度比较高,远不如制冷剂和水的换热效果,这个你同意吧。好了,既然是这样,地下水的流量就比较大,水泵的功率肯定不小,你的水泵效率是多少?你如何在变负荷的情况下控制水泵的电耗?变频么?
问题三,地下水从何而来,水水换热是可以消除冷机的电耗,那是以大量的地下水为代价的!就算是100%的回灌,你能保证回灌到原来水体所在的地下蓄水层中么?你回灌的压力是怎么算的?不是说排到地下,地下水就安全了,必须要回灌到地下蓄水层才算是真正的回灌!否则地下水还是会从土壤中,从岩石中蒸发掉,被植物吸收掉,或者从别的地质裂缝中渗出来,变成地表径流,浪费掉。这么大的回灌量,能有多少真正的回到自身的地下蓄水层中?
如果是在一个尺寸为10km的小镇的话,一旦发生地表下陷,后果很恐怖
回复
tmacalxe
2011年01月26日 11:54:45
29楼
在此声明,我不是愤青。愤青误国,切莫空谈!
回复
woshishixisheng
2011年01月26日 14:09:59
30楼
希望楼上俩位前辈继续探讨,小弟受益匪浅
回复
yanlufeng
2011年01月27日 14:13:52
31楼
网友提的问题讨论。“问题有3个”。提的确实很关键。
根据我的经验和见解,有助水空调的发展,无私奉献。
“问题一,结垢问题,,,” 确实可以保证不结垢!首先,必须确保提取的地下水封闭运行,不接触空气。另外,系统中加设旋流除砂器、电子除垢水处理仪。就能保证不存在结垢问题。
”问题二,水泵电耗问题,,,“ 在变负荷的情况下科学合理的设计水泵的电耗,而且一定要确保变频。电耗就减少。
”问题三,地下水从何而来,,,“ 地下水必须设置取水井、回灌井,而且确保供暖、制冷需要的水量,确保100%回灌。既能确保供暖制冷,又能确保地下水回到原来水体所在的地下蓄水层中。
按照我上面提的要求做到,就不会发生地表下陷及任何不良后果。
利用地下水的水源热泵技术问题确实要细而又细,精而又精!一心一意,为国为民负责!!!