请教:已知密闭控製箱容积、内部发热功率,需要计算一密闭控製箱内在不同环境温度下温升(内部温度与时间关系)。先谢了。个人网站:继保自动化论坛www.relaybbs.com

请教:
已知密闭控製箱容积、内部发热功率,需要计算一密闭控製箱内在不同环境温度下温升(内部温度与时间关系)。
先谢了。
个人网站:继保自动化论坛www.relaybbs.com
免费打赏
jk_00
2006年03月04日 15:36:31
2楼
从理论上讲是可以计算的,但由于箱内部件元件的材质和大小的复杂性,加之外部因素的变化(如温度、风速等),往往理性的计算与实际相去甚远。
我觉得应该采用实际试验的方法。
比如,高压柜内的静触头,已知通过电流I1时的温升,那么在通过电流I2时的温升是应该可以计算的,实际结果是,计算结果与实际情况一点都不符合。
回复
relaybbs
2006年03月04日 17:51:03
3楼
谢谢版主!
实际上我们可以忽略外部因素的影响:因为是密闭式——不像一般开关柜,室温在有限时间内(如1小时)不变,内部不受外部风速的影响。
内部不考虑电器元件热容比的不同(太多材质了),仅考虑净空容积,空气的热容比约1.4吧,密闭箱内初始温度按室温计,在知道内部电器元件发热功率的情况下,计算箱内温度(与时间的关系)。


个人网站:继保自动化论坛www.relaybbs.com
回复