紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗,,用在直流220V电路中
紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗,,用在直流220V电路中
2楼
启不到效果,线圈怎么吸合
回复
3楼
是继电器自己的常开接点与自己的线圈串联吗?常开接点是不是并联在按钮或其他接点的两侧,作为自保持用的?
回复
4楼
继电器线圈与本身的常开接点不能串联
回复
5楼
只要不短路,一切皆有可能。
说不能的先复习一下自保电路。
回复
6楼
支持5楼的观点,只要不造成短路,自保接点就是和线圈串联。
回复
7楼
小1号的接触器,原理和接触器差不多的。。。。:victory:
回复
8楼
不能,该继电器的线圈不能受电。
回复
9楼
支持5楼的观点,只要不造成短路,自保接点就是和线圈串联
回复
10楼
单独的中间继电器常开触点与线圈不能串联,也没有任何的意义。除非加启动按钮与之并联,构成自保持电路,楼主就是这个意思吧,这样用在直流220V电路中也是可以的,但中间继电器的选型需要注意!
回复
11楼
看你怎么去用它了,
只要不造成短路,是可以串的,但线圈怎么吸合,还要其它控制参与,否则无法吸合