紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗
srf091125
srf091125 Lv.3
2010年12月23日 08:41:18
只看楼主

紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗,,用在直流220V电路中

紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗,,用在直流220V电路中
免费打赏
xrg885
2010年12月23日 08:50:04
2楼
启不到效果,线圈怎么吸合
回复
zyz8438
2010年12月23日 09:21:06
3楼
是继电器自己的常开接点与自己的线圈串联吗?常开接点是不是并联在按钮或其他接点的两侧,作为自保持用的?
回复
zbx_00008
2010年12月23日 12:19:45
4楼
继电器线圈与本身的常开接点不能串联
回复
a13901458888
2010年12月23日 13:16:31
5楼
只要不短路,一切皆有可能。
说不能的先复习一下自保电路。
回复
pjqd
2010年12月23日 14:52:02
6楼
支持5楼的观点,只要不造成短路,自保接点就是和线圈串联。
回复
rmw80
2010年12月23日 14:57:49
7楼
小1号的接触器,原理和接触器差不多的。。。。:victory:
回复
xiaozailin
2010年12月23日 16:31:12
8楼
不能,该继电器的线圈不能受电。
回复
lengxue1984
2010年12月23日 16:37:12
9楼
支持5楼的观点,只要不造成短路,自保接点就是和线圈串联
回复
chen6717
2010年12月23日 16:41:02
10楼
单独的中间继电器常开触点与线圈不能串联,也没有任何的意义。除非加启动按钮与之并联,构成自保持电路,楼主就是这个意思吧,这样用在直流220V电路中也是可以的,但中间继电器的选型需要注意!
回复
hsx_1974
2010年12月23日 16:58:19
11楼
看你怎么去用它了,
只要不造成短路,是可以串的,但线圈怎么吸合,还要其它控制参与,否则无法吸合
回复

相关推荐