紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗
srf091125
srf091125 Lv.3
2010年12月23日 08:41:18
只看楼主

紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗,,用在直流220V电路中

紧急求救!中间继电器常开与线圈能串联吗,,用在直流220V电路中
免费打赏
qzfgzzy
2010年12月23日 17:09:44
12楼
不是很明白楼主的问题,你说的常开接点和线圈串联,是独立的回路,还是控制系统中的一个支路??如果是一个独立的回路,线圈不能得电,因此是不行的。如果是一个支路,那要看它与其它的支路是怎么连接的?
回复
德润电器
2010年12月23日 17:44:20
13楼
看你想完成什么功能,如果有外电路参与是可以的
回复
power_gaosun
2010年12月23日 19:18:49
14楼
目的干啥?
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月23日 19:24:55
15楼
楼主最好把想实现的功能表达清楚
回复
zqt2766p
2010年12月24日 08:43:37
16楼
中间继电器的常开点是用来接通和自保用的,也可作为正反转的联锁用
回复
xm200702
2010年12月24日 09:15:22
17楼

还要考虑该触电的额定电压及电流和线圈的工作电压及电流是否匹配,继电器的工作频率是否达的到要求?
回复
岛泉
2010年12月24日 09:26:25
18楼
问题不明确.表术不清.答案也就很多
回复
mr_yon
2010年12月24日 09:48:29
19楼
任何接点于线圈都是串联的,谁见过接点于线圈并联的电路?
回复
fdy9558
2010年12月24日 10:45:21
20楼
继电器线圈与本身的常开接点不能串联
回复
ydx422
2010年12月24日 11:43:04
21楼
继电器线圈?常开接点?串联?
回复

相关推荐

APP内打开