水冷螺杆机组改造为热回收机组怎么改
id1974
id1974 Lv.2
2010年12月22日 19:14:53
来自于中央空调
只看楼主

请教:两台150万大卡水冷螺杆机组改造成热回收机组为建筑提供卫生热水怎么改造。改造后热水温度是多少?量有多大?先谢了。

请教:两台150万大卡水冷螺杆机组改造成热回收机组为建筑提供卫生热水怎么改造。改造后热水温度是多少?量有多大?先谢了。
免费打赏
cnbbzz
2010年12月22日 20:50:56
2楼
似乎比较困难,热回收机组,要么内部有换热器,要么是双冷凝器机组,变成要改动机组了。
回复
santo
2010年12月23日 11:37:50
3楼
首先要看是什么牌子的机组,日立相对好改,开利的改不了。2,看压缩机排汽的显热温度有多高?3,机组有没有老化。如果达到条件,能做到55度左右。
回复
joe0507
2010年12月23日 11:53:07
4楼
机组本身改 难度大,如果真的要做一些热回收,可以加板换对卫生热水预热一下。全热回收的话,要多做一个冷凝器,压缩机排气压力可能也要调整
回复
titanno.1
2010年12月23日 12:53:46
5楼
要看什么制冷剂才可以确定出水最高温度。通过阀门转换做卫生热水还是可期望的。应该询问机组厂商
回复
kylinqq
2010年12月23日 19:29:20
6楼
看实际情况而定,要动大手术,有难度,除非请厂家
回复
caoqifeng
2010年12月24日 11:19:29
7楼
成品后改造,难度很大的,咨询厂家吧!这还涉及到机组的后期维护,最好咨询原厂改造,如果没有技术,出问题没人会管的!还不如换设备!
回复
sysdh2010
2010年12月24日 11:47:51
8楼
现在有公司专门搞这一块改造的,可以去找找看
回复
sunfollower
2010年12月25日 17:22:16
9楼
直接改造设备,大厂家估计不屑做,小厂家可以问问。
不过换个思路,在冷却水系统上做文章,通过换热器提取部分低品质热量还是可行的。
回复
id1974
2010年12月28日 10:47:58
10楼
能不能在冷却水系统加一台水源热泵机组来提取热量呢?不知道150万大卡的机器每小时能产多少50度的热水?
回复

相关推荐