路灯选用漏电断路器的问题
jgydy1986
jgydy1986 Lv.2
2010年12月22日 17:23:14
来自于断路器
只看楼主

TT系统单相供电我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?

TT系统
单相供电
我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?
免费打赏
ccccyq
2010年12月22日 17:38:41
2楼
不可以,为防触电应选用30mA的
回复
jgydy1986
2010年12月23日 09:19:21
3楼
30MA下雨老跳闸 用不了
回复
cwzyyy
2010年12月23日 09:24:29
4楼
这个有规范楼主最好查一下
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月23日 09:32:53
5楼
建议查规范,那有规范的是不是能上传一份啊
回复
taiyanghuo
2010年12月23日 14:28:39
6楼
2楼说的对,漏电保护值选大了就保护不了人身安全了。建议还是查查漏电原因。
回复
wjking426
2010年12月23日 16:56:07
7楼
请教,相关的规范有哪些啊?
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年12月23日 16:57:21
8楼
记得路灯有TT系统有很多缺点,没TN-S好用,以前很早的帖子有讨论过
回复
rsjd
2010年12月23日 18:39:37
9楼
你这是局部TT吧,可用二极漏保,不过一般要求是100mA而不是300mA,指2×6的电缆,30mA太小了,没法用的
回复
dianqipanli
2010年12月23日 19:21:28
10楼
刚才网上发了《城市道路照明工程施工及验收规范》了,各位下载查一下子吧。不过,我只见到接地要求,没见到漏电保护要求。
回复
xm200702
2010年12月24日 09:09:41
11楼
好像户外高空电器,如触电后会造成严重后果的,一对一的要选用10mA的,不然触电后掉下来问题就大了。100mA一般用在总闸位置。
回复