两排商铺,中间的内街(有顶)超过60米,内街2头直接对这室外,需要机械排烟吗?
两排商铺,中间的内街(有顶)超过60米,内街2头直接对这室外,需要机械排烟吗?
2楼
去年我一个项目遇到了类似的问题
大型公建
一层有一条直接和室外相通的长达100多米的内街
其实不只是暖通专业
各个专业都遇到了这个问题
最后各专业统一决定
内街太长,只有两头两个口与室外相通
有发生火灾的可能
并且即使是内街两边的商铺发生火灾
内街也会充满烟气
水暖电三个专业均按室内考虑
水专业设置消防栓和自喷
暖通设置排烟
电气设置烟感探头及控制
---------------------
仅供参考
回复
3楼
同意胡辣汤的意见。
回复
4楼
内街的宽度能够满足建筑的要求??这个内街需要建筑落实是否是安全区域,最好做消防论证,论证出合理的消防处理措施
回复
5楼
做过一个相关设计
建筑把这条通道当做一个安全空间
做了消防性能化
消火栓、喷洒、排烟都做了
回复
6楼
没遇到过这种情况 学习了
回复
7楼
属于内走道,应考虑排烟
回复
8楼
又学到一招,看看帖子就能长见识。
回复
9楼
e恩,统一楼上坛友们的观点,主要做好消防检测工作。
回复
10楼
以前碰到过这样的项目,我做排烟了,后来有人提个说法,说做防烟更好些,大家想想有道理没
回复
11楼
个人认为,这种情况应该做的,我们当地形成的一致意见也是应该做的。
[
本帖最后由 youlf 于 2010-12-26 22:29 编辑 ]
回复