一个也许比较奇怪的问题:排水计算时,地漏如何估计流量、当量
q131427
q131427 Lv.9
2002年09月09日 17:42:59
只看楼主

一个也许比较奇怪的问题:排水计算时,地漏如何估计流量、当量。如一厂房,有很多工艺排水通过洁净地漏排出,那么计算时地漏如何计当量、流量。工艺的又提不出设备的具体同时排水系数。也无法通过设备排水量来计算?

一个也许比较奇怪的问题:排水计算时,地漏如何估计流量、当量。
如一厂房,有很多工艺排水通过洁净地漏排出,那么计算时地漏如何计当量、流量。
工艺的又提不出设备的具体同时排水系数。也无法通过设备排水量来计算?
免费打赏
竹松居士
2002年09月09日 19:22:17
2楼
工艺提供最大组合排水量。
回复
晴朗天空
2002年09月09日 21:33:24
3楼
真是奇怪的问题!
回复
zjf2002
2002年09月10日 10:58:11
4楼
要工艺提水量谈何容易,更别说排水组合!
工艺一般只会安照管道口径乱提水量,给水也是如此!
回复
dawei2002
2002年09月10日 11:46:44
5楼
可以根据给水流量计算出排水流量,排水管径和地漏大小可根据工艺要求和使用场所确定.
回复
jande
2002年09月10日 12:04:27
6楼
同意!
回复
zyl728
2002年09月10日 19:50:54
7楼
很简单,让工艺提出给排水的有关资料.如果有,布可能提不出来.除非他比较懒.
当然,夜可以根据工艺接管算.比如排水出口口径等,根据它来计算出水流量,如果是有压,根据流体方程,二相流参照雨水或排水立管计算理论
回复
ghr
2002年10月05日 14:06:57
8楼
根据
给水量
来估算
回复
poppy
2002年10月07日 14:05:44
9楼
工艺给不出系数,又是厂房的话,何不考虑用地沟排水,上面加板。还经济合理。
回复
kibo
2002年10月07日 16:51:22
10楼
建议先看一看次类工厂的行业设计规范,也许有用水定额。
回复
cdm2000
2002年10月12日 18:38:32
11楼
dn100