双内桥接线主变差动保护如何实现?
jhongsong123
2010年12月22日 13:08:22
来自于继电保护
只看楼主

如附件双内桥变电站,2#主变差动保护我想设计成通过主变差动连带GIS母线和低压电缆保护在差动范围之内,如图中青色虚线表示的部分。一般的主变差动高,中,低压各侧可以带两个开关,但是这样主变高压侧是3个开关(CT)了,该怎么办?图2是简化图[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 12:06 编辑 ]

如附件双内桥变电站,2#主变差动保护我想设计成通过主变差动连带GIS母线和低压电缆保护在差动范围之内,如图中青色虚线表示的部分。

一般的主变差动高,中,低压各侧可以带两个开关,但是这样主变高压侧是3个开关(CT)了,该怎么办?
图2是简化图

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 12:06 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
inrain
2010年12月22日 19:02:00
12楼
电老鼠说得是没错的,变压器差动保护还是可以实现得了的,问题在于,这个接线在正常运行中可能性太多,任何1个断路器的退出都代表着1组CT的退出以及定值的更改,需要保护厂家也多做点工作。或者用合电流吧,多做几个CT次级,用一个最老式的差动继电器也能解决。另外,变压器退出后还要上1套引线保护。
这个接线不好!
回复
zouhuijie
2010年12月22日 19:36:19
13楼
把高压侧CT串起来引入差动保护器再计算差流
回复
inrain
2010年12月22日 20:39:22
14楼

CT要并起来吧,CT现在好象不允许这样接了,呵呵
回复
zyz8438
2010年12月22日 22:04:18
15楼


呵呵,那就是记错了,可能是T35吧!
回复
jhongsong123
2010年12月23日 09:05:50
16楼
断路器推出一组应该不影响保护定值的,差动电流不会因为有一个开关推出运行,而发生变化。
回复
zyz8438
2010年12月23日 09:11:19
17楼


对,把所有CT接入差动保护装置后,任何断路器退出都不需要更改保护设置,对保护不会产生影响。断路器断开,其对应的CT电流为0就是了!基尔霍夫电流定律仍然是遵守的。
回复
jhongsong123
2010年12月23日 09:47:57
18楼
那位有GE T35的保护装置的应用手册啊
回复
zyz8438
2010年12月23日 09:52:03
19楼
T35变压器管理继电器
回复
zyz8438
2010年12月23日 09:53:36
20楼
我看看T35是不是6端的,呵呵,免得又谎报军情!

呵呵,好像没问题!
1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 09:55 编辑 ]
回复
hezutuan
2011年01月03日 12:54:22
21楼
好东西 谢谢楼主