双内桥接线主变差动保护如何实现?
jhongsong123
2010年12月22日 13:08:22
来自于继电保护
只看楼主

如附件双内桥变电站,2#主变差动保护我想设计成通过主变差动连带GIS母线和低压电缆保护在差动范围之内,如图中青色虚线表示的部分。一般的主变差动高,中,低压各侧可以带两个开关,但是这样主变高压侧是3个开关(CT)了,该怎么办?图2是简化图[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 12:06 编辑 ]

如附件双内桥变电站,2#主变差动保护我想设计成通过主变差动连带GIS母线和低压电缆保护在差动范围之内,如图中青色虚线表示的部分。

一般的主变差动高,中,低压各侧可以带两个开关,但是这样主变高压侧是3个开关(CT)了,该怎么办?
图2是简化图

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 12:06 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zyz8438
2010年12月22日 14:10:55
2楼
多端差动保护,只管接入CT、调整好CT调整系统就行了,断路器是不是都在高压侧,有什么影响吗?

其他人是否有其他意见?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-22 14:50 编辑 ]
回复
tcchezhong
2010年12月22日 16:34:30
3楼
差动保护,是主保护,应该切断各侧断路器。当然是所有的断路器啦!与具体的台数无关哪!
回复
zyz8438
2010年12月22日 16:39:10
4楼
一般一个多端差动保护装置可以多到6端。这6端的分配并不是楼主所说的高压2个,中压2个和低压2个。这6端应该是可以任意组合的!装置
回复
淮岸听风
2010年12月22日 16:40:46
5楼
这个要根据保护装置的说明书进行接线,这样的CT配置很复杂,是方案设计吗?主接线建议考虑220KV单母线分段接线
回复
zyz8438
2010年12月22日 16:41:13
6楼
更准确的说,多端不是指多个开关,而是指多个CT。
回复
lingxuct
2010年12月22日 17:35:24
7楼
有5个开关(断路器)的差动保护,需要用“母差保护”的综保。
回复
zyz8438
2010年12月22日 17:37:05
8楼


母差的不行,里面有变压器呢!里面很多细节不一样的!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-22 17:39 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年12月22日 17:40:48
9楼
我印象中GE的T60就是6端口的变压器差动保护装置!
回复
jhongsong123
2010年12月22日 18:46:26
10楼
请问如何做合电流?
回复
jhongsong123
2010年12月22日 18:54:09
11楼
T60适用于不多于4个CT的主变。说明书上写的。
回复

相关推荐

APP内打开