看了一些项目,疏散楼梯和电梯前室间均未设余压阀。不知在规范上是否有强制规定。

看了一些项目,疏散楼梯和电梯前室间均未设余压阀。不知在规范上是否有强制规定。
免费打赏
flier_01
2010年12月22日 13:19:43
2楼
规范没有强制性规定
一些手册或图集上对此有要求
一般对可能超压的区域设置
工程中
一般当送风的楼梯间层数较小时,如仅地下室系统
设置余压阀
回复
bill.p
2010年12月27日 16:32:07
3楼
我做就从来没有设过……
回复
dzmam2009
2011年01月09日 10:47:05
4楼
我也从来没做过,而且余压阀的选型计算各个资料中也没有
回复
zhangliang198774
2011年01月20日 21:00:14
5楼
当只给消防楼梯间送风 而前室不送风的时候 要在楼梯间和前室之间的门上设置余压阀 以满足消防楼梯间的压力大于前室的压力。
回复
daiboss
2011年01月21日 11:08:10
6楼
各个地方要求不一样,比如广东基本没有要求做的,江苏就要求做。
回复
lisunm
2012年05月15日 11:59:53
7楼
江苏怎么要求的 一般设几个 手册上是每层都设 总觉的太多
回复
cake_01
2012年05月15日 12:57:34
8楼
可建设部出的那个红皮的强制条文汇编里面有的。。。。所以审图的就依据此来要求设计人员加上了。
回复
阿胜01
2013年09月25日 10:02:12
9楼
没有必要每层都设置吧?
回复
lixiaolin_000
2013年10月11日 17:14:34
10楼
:)学习了。。。。。
回复
fine_2009
2013年10月12日 09:23:15
11楼
个人建议:火灾危险性小的住宅等没必要做的复杂,什么余压阀什么旁通阀,不建议安装。火灾危险性较大,人员较多的场所,特别是有些送风量很大,很可能超压的工程建议设置。