关于雨水立管最小管径
dahe
dahe Lv.2
2002年09月08日 15:27:11
只看楼主

雨水立管的最小管径是否为DN100(阳台雨水管除外)?

雨水立管的最小管径是否为DN100(阳台雨水管除外)?
dahe
2002年09月08日 17:11:56
2楼
为何无人回答,请各位发表一下看法,多谢。
回复
linyinong
2002年09月08日 17:27:37
3楼
查阅《建规》第3.10.15条。平常要多学习规范。
回复
arlex7577
2002年09月08日 17:28:08
4楼
yeah
回复
q131427
2002年09月08日 18:48:48
5楼
不对,一般为DN100,
但有些社区服务房。只有一层两层那种,有时用75的就可。主要是看雨水立管的汇水面积多大。当然,尽量用100的。
回复
富兰克
2002年09月09日 11:07:46
6楼
楼上说得对.
回复
jande
2002年09月10日 17:02:41
7楼
同意!
回复
dawei2002
2002年09月10日 17:07:42
8楼
对,
回复
ouyibing
2002年09月10日 17:17:02
9楼
雨水立管,我们这里多层一般都做成DN75
回复
鱼儿
2002年09月11日 08:49:38
10楼
想问另外一个问题,室内雨水管,包括悬吊管可以用塑料管吗?上海那家叫吉博力的不就用HDPE吗?我们必须按GBJ15-88第3。10。32条吗?
回复
linyinong
2002年09月11日 08:51:22
11楼
请问鱼儿:现在还有不用塑料管的地方吗?
回复