为什么没有4x150+1x95的电缆?
folks
folks Lv.4
2006年03月03日 17:22:55
只看楼主

相信大家都知道,在电缆型号中,当S>35后,N线或PE线截面应大于相线的1/2,但对于150相线的电缆却很特殊,不是4x150+1x95的,而是4x150+1x70。不知道有没有人知道这个型号的由来。是通过了一些系列的计算还是其它的原因。如果发在这一版不正确,版主可以转到其它版块!

2006年03月03日 17:50:13
2楼
我查过产品样本;番禺电缆厂的RVV有4x150+1x95和4x150+1x70两种规格。来由就不知了,

rucijiandanwh《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20087.4.53款规定,电缆截面相线为150 mm2时,保护线应不小于150/2=7570 mm2不满足要求,原规范规定的是不小于150/3=50,由于传统的观念,生产滞后的原因,有些企业还没有改变过来,相线为150mm2保护线为70 mm2的电缆应为不合格产品。

回复
decai_521
2006年03月03日 23:53:43
3楼
应该有的,不过你也可以上厂家订做。一般电缆的规格保护线是主线的一半。
回复
zgsxhao
2006年03月04日 04:50:08
4楼
N线或PE线截面应大于相线的1/2,且取最接近标准截面的,见《工业与民用配电设计手册》
回复
dreamboat
2006年03月04日 21:51:44
5楼
定做就行了,几乎什么规格他们也会给你做
回复
han2003
2006年03月04日 22:08:10
6楼


这个是正解。并不是一定要大于1/2的。
回复
金霸王
2006年03月05日 00:09:06
7楼
另外因价格问题,70的比95多人选购.
回复
xsf_home
2006年03月05日 17:14:48
8楼
4x150+1x70和4x150+1x50都有,
灌南电缆就有这样的型号
但是是什么原因就不知道
回复
folks
2006年03月06日 08:59:24
9楼

不知道这句出自<<工业与民用配电设计手册>>的哪一页,我在第三版中找了好久找不到。谢谢!
回复
tcchezhong
2006年03月06日 13:53:14
10楼
最好是,找电缆规范。规范随时会修订,而设计手册有时跟不上。
不过,内容和设计手册基本相同。
回复
sizhilu
2006年03月07日 17:32:27
11楼
回复