相信大家都知道,在电缆型号中,当S>35后,N线或PE线截面应大于相线的1/2,但对于150相线的电缆却很特殊,不是4x150+1x95的,而是4x150+1x70。不知道有没有人知道这个型号的由来。是通过了一些系列的计算还是其它的原因。如果发在这一版不正确,版主可以转到其它版块!
rucijiandanwh:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.5条3款规定,电缆截面相线为150 mm2时,保护线应不小于150/2=75,70 mm2不满足要求,原规范规定的是不小于150/3=50,由于传统的观念,生产滞后的原因,有些企业还没有改变过来,相线为150mm2保护线为70 mm2的电缆应为不合格产品。