大家好,我们这个工程为36层的建筑物,首层、地下一层、地下二层为共建,设有喷淋系统。消防水池设在36层屋顶,高度约为110米左右,喷淋泵设置在站房内,图纸上标注喷淋入口压力为0.4MPa,我总是觉得不对,因为以前的工程大概都是喷淋泵是高扬程的,比建筑物要高的,试想着火时,前期是水箱供水,然后启动喷淋泵,但水箱一直还在蓄水,会不会压力过大,把止回阀关死,呵呵疑虑中。。。请高人指教,喷淋泵的扬程与消防水箱的高度有无关系呵呵
消防水箱的水是接在报警阀前的,如果水箱下来的水压力过大,可以在接至报警阀前进行减压。
回复
13楼
新手上路,学习中。吸收大家的经验。
回复
14楼
这两者之间没有直接的关系。消防水箱是火灾前期10分钟的用量,压力只要满足最不利点处的压力就行;而消防水泵,则是要考虑灭火时消防系统所需的水量和水压
回复
15楼
老天爷呀,你把问题写清楚呀,消防水“池”在屋顶设置???是消防水箱!
消防水箱设置的高度需要满足最不利点消火栓和喷淋的静压力要求,如果满足不了需要增设稳压装置,视情况消火栓和喷淋可以合并设置,也可以分开设置;
如你所描述的高层建筑,消防水箱接至湿式报警阀前的管道前需要设置可调式比例减压阀;
消防水泵的扬程满足整个系统的需要,考虑建筑物的高度和所保护区域的面积(设计流量),与水箱的高度没有关系;
我是做消防工程施工的,可以QQ121019417,大家一起学习!!
回复
16楼
喷淋系统最不利点压力不能超过0.2mp就行
回复
17楼
喷淋入口压力和消防水箱的高度没有直接关系,消防水箱只保证最不利点消防水压要求
回复
18楼
水箱从顶上下来经过减压阀才进报警阀环管的
回复
19楼
哈哈,设置在屋顶的一般称之为水箱,屋顶消防水箱满住规范即可。建筑高度超过100米的消防系统基本采用稳高压系统。水箱放到屋顶就可以了。另外消火栓系统水泵及喷淋系统水泵的出水是不允许进入屋顶消防水箱的。
“图纸上标注喷淋入口压力为0.4MPa”这句话没讲清楚,是哪里的入口?还是看看规范吧。