消防水箱是否设置的越高越好?
jianhua4350
2010年12月21日 17:55:35
只看楼主

大家好,我们这个工程为36层的建筑物,首层、地下一层、地下二层为共建,设有喷淋系统。消防水池设在36层屋顶,高度约为110米左右,喷淋泵设置在站房内,图纸上标注喷淋入口压力为0.4MPa,我总是觉得不对,因为以前的工程大概都是喷淋泵是高扬程的,比建筑物要高的,试想着火时,前期是水箱供水,然后启动喷淋泵,但水箱一直还在蓄水,会不会压力过大,把止回阀关死,呵呵疑虑中。。。请高人指教,喷淋泵的扬程与消防水箱的高度有无关系呵呵

2010年12月21日 18:03:45
2楼
自己顶一下,是不是消防水箱设置的越高越好呢???哈
回复
jianhua4350
2010年12月21日 18:28:54
3楼
呵呵怎么没有高手指点啊哈
回复
jianhua4350
2010年12月21日 20:54:38
4楼
为什么还没人回答我呢?呵呵好心人啊,快来吧哈
回复
bboo1218
2010年12月21日 22:26:24
5楼
学习学习学习 谢谢分享
回复
czb29
2010年12月21日 22:47:53
6楼
消防水箱应该设置在最高点啊!自喷这一块不怎么了解
回复
jeffry_2002
2010年12月21日 23:20:48
7楼
问下,你屋顶只是消防水箱吧?消防水池、水泵房在楼外是吧?屋顶水箱接湿报前的环网时要减压。
回复
jianhua4350
2010年12月22日 08:49:46
8楼
消防水箱是否设置的越高越好?
回复
zhanghaozhi
2010年12月22日 09:34:23
9楼
消防水箱用于保证初期用水量,包含喷淋和消火栓吧,如果高区有消火栓,就要在高区设消防水箱,压力大于0.4MPA的喷淋配水管要减压.
回复
zhmnddn
2010年12月22日 10:36:21
10楼
消防水箱的高度只要能保证系统中自喷和消火栓中的最不利点的压力满足就可以了
回复
wonvid
2010年12月22日 11:22:54
11楼
这两者之间没有直接的关系。消防水箱是火灾前期10分钟的用量,压力只要满足最不利点处的压力就行;而消防水泵,则是要考虑灭火时消防系统所需的水量和水压。