新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q([ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]
新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q(
[
本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]
52楼
加消声器吧 加个消声静压箱
回复
53楼
感觉风管太小了 风速大了 装消声器 加大风管 风口最好做百叶联箱
回复
54楼
1、先分析是什么原因的噪音。
2、如是风速大引起的,如出口处直接是弯头,可以先加导流片试下,如需加静压箱的话要考虑一下箱体内风速,不要超过4M/S。长度在1M左右
3、如是机组振动,可考虑加减震吊钩。或者橡胶垫子。
4、电机原因找厂家:lol
[
本帖最后由 yqli809 于 2011-1-24 10:33 编辑 ]
回复
55楼
是怎么解决的,楼主能反馈说明一下吗?
回复
56楼
做静压箱 管径做大点,降低风速
回复
57楼
会不会是新风机余压配大了,导致了风量增大,风速增大。我们单位就遇到过两次这种情况,后加变频器调整风量至设计值。我觉得加变频器比更换电机便宜。
回复
58楼
通常此类设备在设计时为了使设备尺寸尽量减少占用空间,通常进出风口尺寸较小,风速较高,如果不装扩口直接外排,则排风口风速较高,且离风机机械噪声源较近,故噪声较大,建议现核算一下风速,再考虑是直接装消音器还是先扩口(变径增大风口)再加消音器,消音器的消声量与风速也是有关系的。
回复
59楼
学习了,对这个不太懂
回复
60楼
噪声有那么大吗,通常设计的时候都是直接接些风管的
回复
61楼
查找噪音来源是什么,是不是风速太高,是不是风机的噪音,还有是不是安装过程中的纰漏造成的(百叶的振动、连接管件松动等等)。
回复