新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q([ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]
新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q(
[
本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]
62楼
先算算风速吧,风口风速要低一些,一般的建筑需要4米以下,要求高的,要做到2米以下,还得考虑风口的有效面积,一般为0.7
回复
63楼
设备减震,加消声弯头,看是不是低频噪声,如果是低频噪声是无法解决的,否则用消声器就可以解决
回复
64楼
学习了
回复
65楼
机组吊架好像没有装减震垫。
回复
66楼
我曾经遇到过一个工程,风管设计合理,但噪声就是很大,而且有很强的震动的声音。
于是我怀疑是风机与吊顶之间形成了共振。结果我让施工单位做了改进,噪声问题就解决了。
你也再仔细观察下,噪声是什么原因引起的。
回复
67楼
可以把排风管做高一点,再加消声器吧,看图片上还是有足够的空间的。
回复
68楼
在外壁刮我公司的阻尼涂料,效果极佳。联系人:青岛爱尔家佳公司 林工 18669796257
回复
69楼
加消声箱,风管风速高,排风口做大一点。。。。。
回复
70楼
消音管道什么样的?
回复