新风换气机排风口噪音大,怎么办?(已解决,附图)
merryjumper
2010年12月21日 16:41:08
来自于通风排烟
只看楼主

新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q([ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]

新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q(
IMAG0272.jpg
IMAG0274.jpg
IMAG0275.jpg
IMAG0276.jpg
IMAG0277.jpg

[ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]

IMAG0272.jpg


IMAG0274.jpg


IMAG0275.jpg


IMAG0276.jpg


IMAG0277.jpg

免费打赏
wj254453
2011年01月02日 18:31:51
42楼
弯头处改为消声弯头,先找找原因,大家回复的意见基本能解决问题,试试大家的建议。。
回复
dengjunbo42
2011年01月04日 11:08:05
43楼
新风换气机装在这里貌似很难看
回复
wogongcheng102
2011年01月04日 17:26:48
44楼
学习了,现在对这种风管更有印象了!
回复
lpy502816
2011年01月05日 09:36:22
45楼
做消声处理,比如敷设隔音棉、安装消声器
回复
woshibin007
2011年01月05日 11:03:21
46楼
加上消声静压箱,风管加大点,还有风管的弯头要做成圆弧曲率的不能做成直角,这样阻力很大产生的噪音也很大!
回复
vent-axia
2011年01月06日 16:20:06
47楼
图片上是民宅阿,为啥要装那莫大的风机啊,装户式中央新风往外排风,在墙或窗上装进风口就好了,保证没声音。
回复
马克
2011年01月06日 17:14:08
48楼
图片上看的是不美观,尽管做的规规矩矩。
回复
redsnow0416
2011年01月06日 18:05:07
49楼
很不和谐啊。
回复
bml123
2011年01月08日 15:08:00
50楼
建议查看是什么原因造成的对症下药
回复
yyh_26
2011年01月08日 15:42:15
51楼
看不到图啊,在哪啊
回复