新风换气机排风口噪音大,怎么办?(已解决,附图)
merryjumper
2010年12月21日 16:41:08
来自于通风排烟
只看楼主

新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q([ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]

新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q(
IMAG0272.jpg
IMAG0274.jpg
IMAG0275.jpg
IMAG0276.jpg
IMAG0277.jpg

[ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]

IMAG0272.jpg


IMAG0274.jpg


IMAG0275.jpg


IMAG0276.jpg


IMAG0277.jpg

免费打赏
xuxindan2001
2010年12月27日 10:21:54
32楼
这个要分析一下,排风口的噪声来源有两个部份,一个是风机本身的噪声,那个用消声措施解决,还有一个是风口自身的原因.首先设计时要考虑风速,然后选用合理的风口,一定要注意风口的水利学半径,不是面积.有可能用扩散型的会好一占
回复
ciciyaki
2010年12月27日 14:25:31
33楼
恩,还是对症下药吧~~
回复
wencai0808
2010年12月27日 17:54:43
34楼
学习,学习!加个静压箱效果应该会好些!
回复
zhangluochen
2010年12月28日 14:17:03
35楼
最近正在研究新风量的相关内容,学习了,呵呵!
回复
xiaotang1984
2010年12月28日 18:02:11
36楼
做个消声静压箱!
室内接风管可以加软管!
回复
merryjumper
2010年12月29日 10:12:42
37楼
做了两个消声弯头,排风口做了节消声器,排风口扩大了,改成向下开启的了,取消了防雨百叶,只做了防虫网。
效果很不错,现在只有机组运行的声音了,排风口处的声音基本听不到了,而且室内的排风口也没什么影响。下午给大家发个图看看,呵呵。:lol
回复
grhuatao
2010年12月29日 16:44:56
38楼
我也正遇到类似问题,呵呵,看到你这个,我就不用提问了。
回复
zy678110
2010年12月29日 23:26:08
39楼
加消声器好不好, 请高手指教
回复
gaoyang126
2010年12月30日 15:00:31
40楼
这造型也太难看了吧,难道就没有别的方法了?
选个其他形式的风柜,会不会跟好看点,安装也应该不会怎么复杂
回复
zhangluochen
2011年01月02日 15:00:38
41楼
5000立方米的新风量供多大面积的房间呢?
回复

相关推荐